如何设置后浇带

建筑设计中如何设计后浇带

设置后浇带的位置、距离通过设计计算确定,其宽度考虑施工简便、避免应力集中,常为800~1200mm;在有防水要求的部位设置后浇带,应考虑止水带构造;设置后浇带部位还应该考虑模版等措施内容不同的消耗因素;后浇带部位填充的混凝土强度等级须比原结构提高一级。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-26
一般30~40米一道,在跨中1/3处设置,800~1000mm宽
设置时尽量考虑避开剪力墙等竖向构件!
第2个回答  2011-08-25
设计规范有要求!本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2016-07-23
  后浇带设置规范:
  (1)间距:高规规定为30m~40m。建议具体工程应结合建筑物长度、气候环境特点综合考虑,一般应控制在30m左右。
  (2)位置:
  ①小跨梁开间或受力较小的部位,一般可在梁跨三分之一处。
  ②平面布置时要注意梁的布置宜平行于后浇带以免梁截断太多。
  ③视具体情况可沿平面曲折通过。
  (3)宽度:高规规定800~1000mm。
  建议预留的宽度要考虑满足钢筋错开搭接要求。可允许大于1000mm。

  后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。
  后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,造成薄弱部位。设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素。
相似回答