推荐答案 2019-07-12
你好如何判断变压器绝缘电阻是否合格?它主要依靠各绕组历次测量结果相互比较进行判断,归纳出以下三点:交接时,在相同温度下,不低于出厂试验值的70%。(2)予试时,在相同温度下,变压器绝缘电阻不低于交接或大修后试验值的50%。(3)如果不了解的话,可以参考以下数据:
电压等级
3-10kv
35kv
110以上
温度
绝缘电阻允许值
300M
400M
800M
20
以上是变压器绝缘电阻测量数据的判断依据,绝缘电阻测量需要注意一个事项,在对变压器试验过程中,在读取变压器绝缘电阻的数据后,应首先将测量引线与变压器被试线圈脱离,在停止兆欧表工作,然后对被测线圈封地,进行充分放电以防止击穿线圈望采纳。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6YZDGVKKKRRGYD6GKV.html
其他回答
第1个回答 2019-07-12
网上的方法是正确的,因为在变压器内部,高压的三相和低压的三相都是连接在一起的,分别摇高低压的三相对地和高低压各相之间的绝缘没有意义。高压侧绝缘电阻测试(高压对地绝缘电阻):高压三相短接 低压三相短接及接地。低压侧绝缘电阻测试(低压对地绝缘电阻):低压三相短接 高压三相短接及接地。只要高低压对地绝缘电阻合格,变压器的绝缘就没有问题。