频响法绕组变形测试仪的测试原理是怎么样的?

如题所述

频响法绕组变形测试仪的测试原理是怎么样的?

在较高频率的电压作用下,变压器的每个绕组均可视为-个由线性电阻、电感(互感)、电容等分布参数构成的无源线性双口网络,其内部特性可通过传递函数H(jw)描述,若绕组发生变形,绕组内部的分布电感、电容等参数必然改变,导致其等效网络传递函数H(o)的零点和极点发生变化,使网络的频率响应特性发生变化。

变压器绕组的幅频响应特性可采用上图所示的频率扫描方式获得。连续改变外施正弦波激励源Us的频率(角频率),测量在不同频率下的响应端电压U2和激励端电压U1的信号幅值之比,获得激励端和响应端情况下绕组的幅频响应曲线,常用对数形式表示。

用频率响应分析法检测变压器绕组变形,是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向、横向或综合比较,根据幅频响应特性的差异,判断变压器可能发生的绕组变形。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-20

变压器绕组的频率响应特性通常在l0kHz~1 MHz的频率范围内具有较多的谐振点。当频率低于10kHz时,绕组的电感起主要作用,谐振点较少,对分布电容的变化不敏感,当频率超1MHz时,绕组的电感被分布电容所旁路,谐振点也较少,对电感的变化不敏感,而且随着顿率的提高,测试回路的杂散电容会对测试结果造成明显影响。因此.采用FRA法进行变压器绕组变形测试时,选用l0kl-lz~1 MHz的扫频测量范围和1000个左右的线性分布扫描频点通常会获得较好的测试结果。此时,绕组内部的分布电感和电容均发挥作用,器频率频响应特性具有较多的谐振点,能够灵敏地反映出绕组电感和电容的变化情况。现在用的比较多的就是SXBR-Z绕组变形测试仪,该款绕组变形测试仪是依据频响法测试原理来进行绕组变形测量,测试速度快,测量结果准确,是一款非常实用的仪器。

第2个回答  2018-01-20

变压器绕组变形测试仪 英文名字:Transformer Winding Deformation Tester. 变压器绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器可能发生的绕组变形。变压器绕组变形测试仪是将变压器内部绕组参数在不同频域的响应变化经量化处理后,根据其变化量值的大小、频响变化的幅度、区域和频响变化的趋势,来确定变压器内部绕组的变化程度,进而可以根据测量结果判断变压器是否已经受到严重破坏、是否需要进行大修。

自动生成Word电子文档,供保存和打印。计算机将检测结果生成电子文档(WORD)信号输出幅度可以软件调节,0大幅度峰值±10V。采集控制采用高速、高集成化微处理器。成品电路板,表面有特殊处理,具有抗水和有害气体污染。电脑电脑和测量仪器采用隔离电源供电,排除外界干扰。高分辨dB值测量,双通道16位A/D(现场试验改变分接开关,即有明显输出变化)。选用精密、高稳定元器件,对同一相重复试验,测量重复率在99.5%以上。仪器具有线性扫频测量和分段扫频测量双测量系统功能,兼容当前国内两种技术流派的测量模式。幅频特性符合国家关于幅频特性测试仪的技术指标。横坐标(频率)具有线性分度及对数分度两种,因此打印出的曲线可以是线性分度曲线也可以是对数分度曲线,用户可根据实际需要选用。

本回答被网友采纳
第3个回答  2018-01-20

在较高频率的电压作用下,变压器的每个绕组均可视为一个由线性电阻、电感(互感)、电容等分布参数构成的无源线性双口网络,其内部特性可通过传递函数H(jω)描述。若绕组发生变形,绕组内部的分布电感、电容等参数必然改变,导致其等效网络传递函数H(jω)的零点和极点发生变化,使网络的频率响应特性发生变化。

变压器绕组的幅频响应特性采频率扫描方式获得。连续改变外施正弦波激励源VS的频率f(角频率ω=2πf),测量在不同频率下的响应端电压V2和激励端电压V1的信号幅值之比,获得指定激励端和响应端情况下绕组的幅频响应曲线。L、K及C分别代表绕组单位长度的分布电感、分布电容及对地分布电容,V1、V2分别为等效网络的激励端电压和响应端电压,VS为正弦波激励信号源电压,RS为信号源输出阻抗,R为匹配电阻。

第4个回答  2022-08-26
变压器绕组变形是指绕组在机械和电力的作用下,其大小和形状发生不可逆的变化。它包括轴向和径向尺寸的变化、本体位移、绕组扭曲、鼓包和匝间短路等。原因是变压器在运行过程中不可避免地要承受各种短路冲击和出口短路。对变压器尤其有害。
断路器虽然能快速排除电路中的短路故障,但自动装置往往由于某种原因不动作,使变压器线圈在短路电流的作用下在极短的时间内发生变形热、电,甚至严重的相间短路和绕组烧毁;同时,变压器在运输和安装过程中也可能受到撞击、撞击,造成变形、断股、位移、松动等现象。
变压器绕组变形试验的目的是什么?
答:绕组变形是电力系统安全运行的一大隐患。近年来,随着电力系统容量的增加,短路容量也在增加,因出线短路引起的绕组损坏事故也呈上升趋势。
变压器绕组变形后,首先是绝缘距离的变化或绝缘纸的损坏。当遇到过电压时,绕组会发生饼间或匝间击穿,或在长期工作电压的作用下,绝缘损坏会逐渐扩大,最终导致变压器。损坏:二是绕组变形后,机械性能下降。当再次发生短路事故时,由于无法承受巨大的冲击力,会立即发生损坏事故,但仍可运行一段时间。
变压器绕组变形是变压器损坏的重要原因之一。电阻测量、变比测量、电容测量等常规电气测试很难发现绕组变形,这将严重威胁电网的安全运行。为此,检测和诊断变压器绕组在机械力和电力力作用下的变形是非常必要的。