人货电梯开动瞬间总是跳总起接触器是怎么办?

京龙人货施工电梯在往上或下开起动时,总起接触器总是自动跳开。须总起开关和上或下开关同时按运行后才能松开总起。请问是电路上什么问题?谢谢!

    注意在那个时序段出现这种故障,比如说运行接触器吸合-抱闸接触器吸合-速度给出。

    从哪一步出现问题,再分析是否哪个接触器检测副触不对;还是接触器功率大,电压低造成吸合不上。

    有些是门锁接触不够导致安全回路压降,那就量下门锁回路的压降。

    如果是速度给出后,立即跳开,有可能是抱闸行程开关为动作。

    接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-22
查下故障。注意在那个时序段出现这种故障,比如说运行接触器吸合-抱闸接触器吸合-速度给出,从哪一步出现问题,再分析是否哪个接触器检测副触不对;还是接触器功率大,电压低造成吸合不上(有些是门锁接触不够导致安全回路压降,那就量下门锁回路的压降);如果是速度给出后,立即跳开,有可能是抱闸行程开关为动作。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-08-23
变频器有问题