消防工程风机安装如图第二句话耐火极限不低于风机房隔墙》2H,采用H的30。。。。2H和30具体是什么意思?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
这个2H指的是耐火时间2小时,也就是指的耐火极限时间为2小时的;h=30指的是防火材料包裹排烟管道的保温厚度为30mm。
追问
耐火极限不低于风机房极限2小时,风机房隔墙是什么意思呢?谢谢
追答
风机房隔墙指的是风机房的外围防火墙,又叫做防火隔墙,要求的是耐火极限不低于2h。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6ZD363Y6DD6ZYYVRGV.html
其他回答
第1个回答 2015-10-26
2H,2小时。h=30,厚度30mm
相似回答
防排烟
风机
吊装
安装
规范
答:
1.排烟风机应设置在专用的风机房内或室外屋面上
,风机房
应
采用耐火极限不低于2
.0
h的隔墙和
1.5h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。当条件受到限制时,可设置在专用空间内,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体
,风机
两侧应有600mm以上的空间。当必须与其他风机合用机房时,应符合下...
建设
工程消防
验收规范?
答:
2、火灾自动报警系统的形式有:集中报警系统:区域报警系统;控制报警系统(消控中心),一个区域报警控制器可警戒多个楼层(看产品的功能)安装位置距地面1.3-1.5米,报警电话安装位置1.3-1.5米;3、建筑面积大于500m的地下商店应设火灾自动报警装置;4、独立设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。
采用耐火极限
分别
不低于
3h...
建筑防火一、二、三、四级
耐火
等级是怎么划分的
答:
1、一级
耐火
等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土结构组成的混合结构;2、二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构;3、三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构;4、四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。
人防
工程的
安全出口和疏散门,仅这一篇就够了!
答:
3. 人民防空地下室的疏散楼梯间,在主体建筑地面首层应
采用耐火极限不低于2h的隔墙与
其他部位隔开并应直通室外;当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。4. 人民防空地下室与地上层不应共用楼梯间;当必须共用楼梯间时,应在地面首层与地下室的入口处,设置
耐火极限不低于2h的隔墙和
不低于...