44问答网
所有问题
欧姆龙PLC,cpu42,电源正常,RUN不亮, alarm常亮,重传程序也不管用,输入点有,输出没有,这是什么原因?
问题已解决,内存数据丢失!谢谢各位!
举报该问题
推荐答案 2011-08-14
在线工作时编程软件底栏上有个状态显示的,双击能出来个窗口看当前的状态及错误记录
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6ZDD3DVYR.html
其他回答
第1个回答 2011-08-14
再查看程式,看是不是输出继电器线圈重复了
第2个回答 2011-08-14
啊,不会吧!你可以先下载原程序,保存!然后送一个最简单的程序,如果还是不行,那么就是硬件的问题了.如果可以,有可能是程序错误或哪里木有设置好!
相似回答
C200HE
CPU42
型
的PLC
掉电后,重新上电
RUN
指示灯
不亮
(灯无问题)。PLC程 ...
答:
有很多种情况1:有可能是PLC在STOP模式
;2:PLC内部电池寿命使用到期,停电时间过长导致程序内部数据丢失;3:PLC本身CPU损坏
...台
欧姆龙plc
cs1g
cpu42
h err红灯
常亮,没有输出,
什么原因,怎么解决...
答:
欧姆龙PLC CS1G ERR/ALM红灯亮表示硬件或软件出错,非重大差错发生但不停止CPU 单元运行时闪亮
。在发生非重大差错时CPU 单元继续操作。如发生一重大差错使CPU 中止操作或发生硬件差错时灯亮。如果发生重大差错或硬件差错,CPU 单元会停止而且所有输出单元的输出断开。简单的处理方法,断电清除灰尘,并且把所...
海信
42
K 200型5伏12伏
正常,
24伏不正常如何修理?
答:
完全断开室外机的所有电线连接线,插电测试外机是否带点
。如果带电,室外机是正常的,如果不带电,则检查室外机线路板,压缩机和风扇电机。2.完全断开室外机的所有电线连接线,插电测试外机是否带点。如果带电,则检查室内机,主要看电线和线路板有没电线脱皮搭铁。3.电源插座问题。4.如果自己不会,...
大家正在搜
猫alarm不亮怎么解决
alarm亮红灯什么意思
alarm是什么接口
alarm是什么意思啊
光猫alarm灯不亮怎么回事
los正常情况亮不亮
los和alarm不亮
alarm灯不亮
猫上alarm不亮
相关问题
C200HE CPU42 型的PLC掉电后,重新上电RUN指...
Omron plc,C200he,CPU42进行程序下载时,...
欧姆龙plc有哪些种类
欧姆龙PLC和西门子PLC差别大不大。
西门子s7-200smartPLC,每次CPU启动后STOP...
欧姆龙PIC电池电压低报警,电池不换对PLC使用有什么影响吗
西门子PLC200CPU224继电器输出,电源给220V交流...
欧姆龙CS1G-CPU42H串口可以与上位机连,以太网连不上...