185千瓦电机配线1o米左右软起配多大线?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-11-09
185千瓦电机额定电流约350A,配95mm²铜芯电缆方可使用。
第2个回答 2015-11-09
185KW电机额定电流约360A左右,配二条95平方的铜电缆并用或一根185平方的铜电缆
第3个回答 2015-11-09
70平方线就够用了
第4个回答 2015-11-09
185KW电机额定电流约335A,配二条185平方的铜电缆并用。
本回答被网友采纳
相似回答
10台
18·5千瓦电机
1000米主线用
多大
铝线
答:
10台
电机
总功率
185千瓦
,额定电流360A左右,如果需要全部运行,离变压器1000米的长度,使用铝线至少要使用两根240平方的并用,电压还会降低21V左右
185千瓦电机
星_三角降压启动
配多大
的线
答:
这个主要看距离,100米以内
185
的线,超过100米用240的线。
185千瓦电机配线
答:
是问
185KW的电机
选
配多大
的导线吗?若是这样见下面的选择:计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=185000/380/1.732/0.85≈330.7A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:330.7×(1+20%)≈396.8A;在不考虑供电距离的情况下,选择150mm²的铜芯...
185千瓦
用
多大
的电线
答:
1、
18.5千瓦电机
需要6平方的电缆线。2、计算方法:根据三相电相线电流计算公式I=P÷(U×1.732×cosΦ),P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)。带入数据P=18.5kw,U=380V;计算得,相线电流I=33A。在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。33÷...