185千瓦的电动机,距电源200米,请问需要多大的铜芯电缆?具体的公式计算?用什么样的启动方式为好?

压降公式,电动机电流计算公式,越具体越好,在线等。

己知 P=185KW L=200m △U=5 求S=?
电压损失百分数计算公式
△U=PL/CS
S=PL/C△U=185X200/77X5=37000/385=96.1mm²
分析,如果供应这台电动机的变压器容量足够大,800KVA及以上,高低压配电系统线路的质量好,任何时候电压都不低于额定电压,可以用95mm²é“œèŠ¯ç”µç¼†ã€‚
如果供应这台电动机的变压器容量不大,800KVA以下,高低压配电系统线路的质量不怎么好,电压有可能低于额定电压,应该选用120mm²é“œèŠ¯ç”µç¼†ã€‚
功率185kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=185/1.732/0.38/0.8=185/0.53=350安

电压损失百分数 △U=5 的意思,就是100V电压通过导线下降5V,380V电压通过导线下降19V.
国家标准规定:380V动力用户电压损失不能超过额定电压的±7%,考虑其它电压损失,电动机的电缆取△U=5 较为合适。

电压损失百分数计算公式
△U=PL/CS
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77
S——导线截面(mm²ï¼‰
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
1、简化公式:每个kw两个电流
185*2大约等于370A的电流
2、查电工手册中的电缆载流量表选择240平方毫米的铜芯电缆
也可用以下选线口诀选择电缆截面。
铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五 100上二,
25、35,四、三界,
70、95,两倍半,
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半,
铜线升级算。
3、启动方式看要求定,要求高的话就采用变频启动,要求低的话可采用星三角启动。
4、低压供电范围是400m以内,应该不用考虑压降问题,压降范围400v以下+5% ,-7%。
5、如果电压低可以考虑电压补偿追问

185的电动机电流是多少?怎么计算?求公式?

追答

I=P/U

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-06-22
选用185mm²铜芯电缆,可选用自耦降压启动或变频启动