185千瓦的电动机,距电源200米,请问需要多大的铜芯电缆?具体的公式计算?用什么样的启动方式为好

如题所述

第1个回答  2022-07-28
可用2条95铜电缆并联为其送电。实际上不用算从电机铭牌上查出额定电流然后对照导线载流量表选导线即可。
用变频器、软启动、Y/△启动、自耦变压器降压启动均可。如是线绕转小的电机还可以用频敏电抗器启动。
第2个回答  2022-08-28
185千瓦的电动机,距电源200米,请问需要多大的铜芯电缆?具体的公式计算?用什么样的启动方式为好电动机运行工况或说驱动的负荷类型未做说明。

建议选用变频器或软启动方式启动电动机,电缆选用2*yjv-3*95+1*50,校验电压降低于5%......
第3个回答  2012-06-23
1、简化公式:每个kw两个电流
185*2大约等于370A的电流
2、查电工手册中的电缆载流量表选择240平方毫米的铜芯电缆
也可用以下选线口诀选择电缆截面。
铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五 100上二,
25、35,四、三界,
70、95,两倍半,
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半,
铜线升级算。
3、启动方式看要求定,要求高的话就采用变频启动,要求低的话可采用星三角启动。
4、低压供电范围是400m以内,应该不用考虑压降问题,压降范围400v以下+5% ,-7%。
5、如果电压低可以考虑电压补偿