松下PLC温度模拟量编程问题?

本人第一次使用松下PLC与编程模拟量,在网上查找得知,实际过程量=输入的数字量×过程量范围/数字量范围+偏移量。现我想用FP2检测流体温度,现有量程0~300℃一体化温度变送器变4~20mA就是说过程量范围是300,数字量范围是13107。现在想在工控机上读出数值就是显示的温度。
1.偏移量是什么?是超出量程范围?还是相除后余下的商?
2.运算过程是否可以使用十进制K?
3.请高手帮我编个正确的程序并(注解),传到我邮箱谢谢。[email protected]

1、那就是一个线性公式而已Y =KX +B ,这个b就是偏移,用于坐标平移,对于你要用的功能可以忽视。
2、可以使用十进制
3、FP2 模拟量模块手册第7-7页完整程序,包括了线性转换,区别仅仅是例程对应的是0~5000,而你对应0~300而已。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-02-17
常见硬件故障检修的原则
电脑出现故障,通常有一些蛛丝马迹可寻。进行故障检查诊断,一般应遵循以下几个原则:
1.先检查机外部件,再检查机内部件
对主机或显示器不亮灯的故障,应先检查机外的开关、保险、插座有无断路、短路等,确认机外部件正常后再打开机箱或显示器进行检查。打开机箱后,先观察系统板卡的插头、插座是否歪斜,电阻、电容引脚是否相碰,表面是否烧焦,芯片表面是否开裂,主板上的铜箔是否烧断;还要查看是否有异物掉进主板的元器件之间造成短路,也可以看看板上是否有烧焦变色的地方、印刷电路板上的走线(铜箔)是否断裂等等。
另外,注意辨闻主机、板卡中是否有烧焦的气味,便于发现故障和确定短路所在地。同时也要监听电源风扇、软/硬盘电机或寻道机构、显示器变压器等设备的工作声音是否正常。另外,系统发生短路故障时常常伴随着异常声响,监听可以及时发现一些事故隐患和帮助在事故发生时及时采取措施。
第2个回答  2016-03-02

ST R 9013

F0 (MV)

   K2

   DT0

ST R 9013

F0 (MV)

   K0

   DT1

F0 (MV)

   K4000

   DT2

ST R 9013

F0 (MV)

   K0

   DT3

F0 (MV)

   K300

   DT4

ST X0

F 282(SCAL)

  WX0

  DT0

  WY0

第3个回答  2011-08-18
偏移量在这个例子里面就是0~300℃里面的最低值,0℃。过程量范围就是300—0得出的差值,数字量范围是温度变送器4~20ma对应的数字量的最大值与最小值的差值。至于程序。松下的不会。
第4个回答  2011-08-17
偏移量是直线方程中的截距,是个加减数,运算过程当然可以用十进制了,一般人都是看手册上的例子来改写的。