我是四川南充的,我家准备修一个6+1的房子,一楼为商用,层高4.5米,其余层高3米。用机器打的水桩,桩直径为600MM。现在找朋友设计了一下地圈梁图(附后),设计了在单桩上加大承台;但我们周边(城乡接合部)的许多人都没有加承台,而是直接在桩上做地圈,他们说单桩上加大承台没有用甚至于还有反作用,请问这种说法对吗?由于我不懂,所以跪求哪位好心老师指点指点?谢谢!急呀!
非常感谢老师的耐心辅导,让我心里有了谱。我这房子的首层是前半部分(即A到F线,不含F线)抬空,后半部分F到G线不抬空为实心墙,但笫1线全为实心墙。桩图附后(图中圆圈为桩位,已打桩),不知能否麻烦下老师,帮我设计个地圈基础图、首层柱图和首层顶的梁图,本人将不甚感激,并祝老师好人好报!好运天下!谢谢!
承台是承台,独立基础是基础。承台型式好几种,看看JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》吧!
我已忠言相告,这个基础设计,费力不讨好。不门不类,制造浪费。画图人建筑是内行,结构差劲。本人不可以帮助违背规范的设计(生就的古怪)。圈梁不是结构构件,按规范构造要求随便画画就行;问题是桩顶上的基础梁,不过原设计人应该可以搞好,不用算,上下对称配4Φ20~25,箍筋φ8@200四肢箍。
唉!人工材料浪费了到头来还是不符合规范要求!老天保佑不让地震光临就好!
老师:1、圈梁多宽多高,怎么配筋?2、桩顶上的基础梁是不是指承台?长宽高尺寸?是上下对称配4Φ20~25,箍筋φ8@200四肢箍吗?
我那朋友始终坚持认为他的设计是对的,我不好再反问他了。盼老师能解答。
追答不要触到朋友的病痛为好,我第一次回答指出的1、2、违背规范的条文是强条!如今木已成舟,顺着你朋友,请他把基础梁、圈梁画出来(其实简单)。不过辛劳费不值得多!
地震不来也没有屁事。不大的地震最多框架结构与砌体结构之间有裂缝!而已。
1、基础梁圈梁已画好了呀(见图)2、框架结构是抬空部分,砌体结构是有实心墙部分,这样就是对的呀,不好意思,老师的话我没理解到,请指教!
那只剩下楼层圈梁,那简单,纵筋4Φ12,箍筋φ6@200.
追问我是外行,看样子得另外找人设计了
追答已经打好了桩,还能改吗?基础梁就照图,上部圈梁截面宽同墙,截面高240.混凝土等级c25。
追问好的。太谢谢您了,老师。
追答不客气!