当梁的下部布置一排四根,直径为22毫米的钢筋时,梁的宽度b应取为240mm或250mm。
因为《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版) 第9.2.1条中规定: 梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于 25mm和 d 。那么当梁的下部布置一排四根,直径为22毫米的钢筋时,则有3个净距(25mm×3=75mm),4根直径22mm的钢筋之和为88mm(22mm×4=88mm)。又假设箍筋直径为8mm的钢筋,环境类别为二a。则两肢直径8mm箍筋的之和为16mm(8mm×2=16mm),混凝土保护层的最小厚度为25mm(25mm×2=50mm),所以梁的宽度b应为:25mm×3+22mm×4+8mm×2+25mm×2=75mm+88mm+16mm+50mm=229mm,取240mm或250mm。
9.2.1 梁的纵向受力钢筋应符合下列规定:
1 伸入梁支座范围内的钢筋不应少于2 根。
2 梁高不小于 300mm 时,钢筋直径不应小于 10mm ;梁高小于 300mm 时,钢筋直径不应小于 8mm。
3 梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于 30mm和 1. 5d; 梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于 25mm和 d 。当下部钢筋多于2 层时, 2层以上钢筋平方向的中距应比下面 2层的中距增大一倍;各层钢筋之间的净间距不应小于 25mm和 d, d为钢筋的最大直径。
4 在梁的配筋密集区域宜采用并筋的配筋形式。
参考资料:《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版)
不好意思可以帮我算出来吗 我不会算了 谢谢
追答保护层15mm 箍筋8mm,四个22钢筋88mm,三个间距75,共15x2+8x2+88+75=209即梁宽不应小于210.
本回答被提问者采纳