关于电压互感器的问题

中性点非直接接地系统发生单相金属接地后,故障相对地电压为零,非故障相对地电压等于电源线电压,电压互感器辅助副绕组的开口三角形两端电压值是多少?

开口三角电压为100V,因为一般辅助绕组的电压为100/3V,如果发生单相接地后就是100V了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-22
不管中性点是否直接接地,单项高压对地短路,开口三角形电压都为100V。
第2个回答  2011-08-21
故障开口三角形两端电压值是100v,非故障开口三角形两端电压值是0v.
第3个回答  2011-08-21
是3倍原来正常时的二次侧相电压。 如果10/sqrt(3)/0.1那就是300V。追问

为什么是三倍呢,我看电压互感器的工作原理参数没有哦,你要知道这个互感器是开口型的,带辅助绕组的,可否给解答一下,谢谢,在线等 它应该是300呢,还是100*根号3呢?

追答

这是我做的分析。欢迎大家探讨。 YJQ4565979 说的对。如果绕组是0.1/3kV的,那开口就是100V。如果绕组是0.1kV的,那开口就是300V。

本回答被提问者采纳
相似回答