安全员在施工现场检查重点一般有哪几个?

如题所述

第1个回答  2011-08-03
1) 安全用电;
2) 临边防护;
3) 塔吊使用安全措施的落实;
4) 木工棚,及钢筋加工的安全规章,遵守如何?
5) 施工人员进现场,戴安全帽没有?架工的安全带正确运用没有?
6) 消防器材是否齐备?(过期?)。
7) 防盗措施落实得怎样?
第2个回答  2011-08-03
三宝四口五临边,还有施工用电
第3个回答  推荐于2017-09-14
一、 基坑施工监控要点
1. 基坑施工应按施工 组织设计或专项施工方案要求进行;
2. 深度超过2米的基坑临边应设置防护;
3. 坑壁支护应按方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值;
4. 基坑施工应设置有效排水系统;
5. 坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定要求;
6. 上下基坑必须设置登高措施;
7. 进场施工机械已经过验收、司机持证上岗、作业区设警戒线。
二、 模板支撑系统监控要点
1. 钢管支撑材质符合规定,外径不得小于48×3.5㎝,无裂缝等;
2. 立柱稳定,包括支撑高度\立柱间水平支撑纵横向剪刀撑间距\立杆间距(纵向\横向)等符合方案要求;
3. 作业环境2米以上高处制模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善.
三、 施工用电监控要点
1. 临时用电现场布置应符合施工组织设计的用电平面图;
2. 高压线防护架按方案搭设;
3. 支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高大于度4米;
4. 现场照明架设高度大于2.4米;危险场所应使用安全电压;
5. 电箱应统一编号、放置高度下口高于60㎝;
6. 动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱;
7. 用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置;
8. 变配电装置符合规范要求;供电采用三相五线制;配电室设示警牌、灭火机、绝缘毯、绝缘手套等。
四、“三宝”、“四口”防护监控要点
1. 施工人员进行现场必须正确佩戴安全帽;
2. 在建工程应采用合格安全网封闭;
3. 2米以上高处作业必须系安全带;
4. 楼梯口应设临边扶手、电梯井口、设防护门、电梯井内应每10米设一道貌岸然平网;
5. 预留洞口、坑井设置可靠的防护措施;
6. 通道口设置防护棚、施工层超过24米高度 设置双层防护棚;
7. 阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。
五、脚手架搭设监控要点
1. 立杆基础应有排水系统;
2. 架体与建筑物的拉结点水平方向每二个立杆间距小于3.6M,垂直方向每3.6M设一拉撑点;
3. 防护栏杆及安全网应在第二步以上设置;
4. 剪刀撑应每隔9米设一道;夹角为45~60度;
5. 立杆间距(24米高度脚手)不大于1.8米;水平高度不得大于2米;
6. 每四步设置一层隔离笆;
7. 脚手架应设置登高斜道;出入口应设置通道防护棚;
钢管脚手架四角设置保护接地及防雷接地.
六、施工机具监控要点
(一)打桩机施工
1. 打桩机机械准用证齐全、有效;
2. 打桩机超高限位装置符合要求,作业区域5米以内无高压线;
3. 起吊钢丝绳润滑良好,无断线超标现象;
4. 桩机走车轨道铺设应符合出厂说明书规定;
5. 电动机械电源接线及控制系统接触可靠,连接电缆无破损。
(二)井架与龙门搭设
1. 吊盘超高限位、领先装置灵敏可靠;
2. 卷扬机应固定牢靠、绳筒保险装置有效;
3. 缆风绳应20米设一组、每增10米增设一组;
4. 钢丝绳断丝不超标、不拖地、过路应设保护;
5. 楼层卸料平台防护可靠、铺板严密;
6. 吊盘设安全门、二侧档板牢固。架体垂直,连接牢固、包小眼安全网;
7. 传动系统绳筒上的钢丝不少于三圈;
8. 吊篮高度超过30米应搭设双层防护棚;
9. 楼层设置层数标记、上下联络有信号装置;
10. 附墙装置首道不超过7米、把杆高度不超井架顶部;
(三)塔式起重机监控要点
1. 每台塔机装拆人员配备齐全(包括驾驶员、起重工、电工、电焊工等),操作人员必须持证上岗;
2. 经市建委认定的检测机械办理检测,颁发合格方能使用;
3. 塔式起得机的人员配备,险驾驶员外,指挥人员1~2名;
4. 力矩限制器灵敏、可靠;重量限制器灵敏、可靠;回转限位器灵敏、可靠;行走限位器灵敏、可靠;变幅限位器灵敏、可靠;超高限位器灵敏、可靠;吊钩保险灵敏、可靠;卷筒保险灵敏、可靠。
(四)施工升降机监控要点
1. 每台施工升降机装拆人员配备齐全(包括驾驶员、起重工、电工、电焊工等),操作人员必须持证上岗;
2. 经市建委认定的检测机构办下检测,颁发合格证方能使用;
3. 吊笼底部四周应设防护围栏;
4. 升降机周围三面应搭设双层防坠棚;
5. 驾驶室与各楼层必须设置通讯联系装置。
(五)小型施机具监控要点
1. 搅拌机与砂浆机必须设置专用开关电箱,搭设操作防护棚,挂设安全操作规程牌,验收合格牌;
2. 木工平刨机、电锯应搭设防护棚,设置专用开关电箱安全装置齐全,挂设安全操作规程牌,验收合格牌。
3. 电焊机应配置专用开关电箱、二次侧空载降压装置,一次侧电源线不超5米,外壳有可靠接地、进出线侧设防护罩有防雨措施,挂验收合格牌。
4. 手持电动工具应设置开关电箱,有可靠接地装置,施工人员操作磨石子机、一类手持工具和潜水泵等必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。
七、操作平台监控要点
(一)落地操作平台搭设监理监控要点
1. 底部坚实平整符合施工组织设计要求;
2. 立杆、剪刀撑、拉结符合施组织设计要求,拉结必须与建筑物连接;
3. 操作施工作业面四周防护严密、牢靠、安全;
4. 登高扶梯齐全,进入作业面的通道牢固平整,无明显高底;
5. 操作平台搭设完毕经项目负责人验收,验收合格后应挂设验收合格牌,限载标志牌(内外均挂)方能使用。
(二)悬挑式钢平台监控要点
1.搁置点与上部拉结点必须设置在建筑物上,不得设置在脚手架等其他施工设备上;
2.斜拉杆或钢丝绳在构造上两边各设前后两道;
3.应设置4个经过验算的吊环;
4.安装时钢丝绳卡不得少于4个;
5.悬挑平台安装完毕,经项负责人验收,验收合格挂牌挂设限载标志牌(内外均设)才能使用。
八、个人防护监控要点
1. 安全帽佩戴正确,系好帽扣;
2. 安全带完好无缺,使用时高挂低用;
3. 绝缘鞋、绝缘手套、电焊工脸罩应完好并准确使用;
4. 专业施工人员须持证上岗;
5. 危险作业应有保护人员。
九、特殊工种监控要点:须持建筑行业培训的上岗证;电工、电焊工、架子工、塔吊、人货两用电梯、起重指挥、井架搭设操作人员要持建设行政主管颁发的上岗证,持证上岗;小型机械、如木工机械、搅拌机、砂浆机等操作证,企业内部可以自行培训发证;各类上岗证在有效期内使用。
十、消防器材是否配备齐备?是否过期?动火作业是否经过审批,安全员应现场监护。本回答被提问者采纳
相似回答