公司10KV干式变压器输出420V,现在调压片接在10000V档,调整输入高压片时应该调到10500档还是放在9500档?

如题所述

10KV干式变压器输出420V,是输出高了,也就是说输入高了。调整输入高压片时应该调到9500档。追问

为什么,电压高了反而要向下调高压呢?

追答

对不起,弄反了,应该调到10500档。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-03
调在9500V的档上,
但最好不要自己调,因为你无法确认连接点是否完全闭合,阻值能否达到要求,如果虚接就会烧坏分接点,就是出力不讨好了,
第2个回答  2011-08-03
低压低了,高压就往低调,低压高了,高压就往高调。追问

您的回答和二楼是反的,请问根据是什么,您实际操作过是吗?

追答

我是做变压器设计的!
反正都是无励磁调压,你可以用电压表调调后测量看看!

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-08-03
变比固定,25 高压输入 25*420=10500
也就是说 实际电网中接入高压的线电压有10500V 你说你是要往上调档 还是往下调?
你高压是10500 你接在额定档 低压出来线电压当然就高、
调到一档 长时间过电压对线圈绝缘不好