请有经验的土建工程师给予指导(脚手架问题):

我负责的一个大型厂房,排架结构,厂房长240m,宽48m,高度14m,维护墙为砖混,我想知道,砌筑维护墙的时候,脚手架基础是否必须用砼基础,规定是什么,或者说脚手架多高必须设砼基础。什么情况下做单排脚手架,什么情况下做双排脚手架??现谢谢高工们了。

脚手架施工工艺
   单排坠地式钢管脚手架施工工艺
  一、脚手架的材料筹办
  1、钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm 烧焊钢管。
  2、扣件采用生铁扣件,质量应切合GB15831-1995《钢管脚手架扣件》的规定。
  3、底座采用烧焊底座。
  4、垫板采用5cm、20cm 以上宽木脚手板。i
  二、脚手架搭设的作业前提
  1、首先脚手架搭设园地已经平整、夯实事情,从建筑物主体向外围3-5‰找坡。回填土夯实后,上边铺设厚5cm、20cm 以上宽木脚手板沿建筑物四周通长装配,然后在木脚手板上放置钢底座,钢底座上放置立杆,然后按预设的立杆间距举行放线定位,铺设木脚手板要平稳,不得悬在空中。
  2、排水措施:在距脚手架外排立杆外0.5 米处,设置一排水沟,在谷底,设置积水坑,水流入坑内,用潜抽水机将水排出,排水沟坡度为3-5‰
  三、脚手架的搭设要领
 1、搭设次序
  放置纵向扫地杆,自角部起依次向双方竖立底杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆铅直),每边竖起3-4 根立杆后,随后装设熬头步纵向程度杆(与立杆扣接固定)和横向程度杆(小横杆,接近立杆并与纵向程度杆扣接固定)、勘正立杆铅直和程度使其切合要求,按40-60N m 力拧紧扣件螺栓,形成脚手架的肇始段,按上述要求依次向前延长搭设,直至熬头步架交圈完成。交圈后,再周全查抄一遍脚手架质量和地基情况,严酷确保预设要乞降脚手架质量,设置连杆墙件(或加抛撑),按熬头步程序和要求搭设指二步、第三小步......,随搭设进程项实时
  装设连墙件和铰剪撑,装设作业层间横杆(在脚手架横向杆之间架设的、用于由大变小搭铺用的木板支撑跨度的横杆)、铺设脚手板和装设作业层雕栏、挡脚掌及密目网全关闭。
  2、机关要求
  1) 立杆的间距、铅直度
  立杆间距选用1.8 米,许可搭设误差±5cm,立杆铅直度许可搭设误差±10cm。
  2) 扫地杆设置
  从垫板往上20 cm 处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆骑缝伸出扣件长度不小于10 cm。
  3) 横杆间距、平整度
  横杆步距采用1.8 米,用对接要领接长,一根横杆两真个高差,不克不及跨越2cm,纵向程度杆全长平整度不小于±10cm。
  4) 立杆、横杆接头的具体作法
  立柱上的对接扣件应交错安插,两个相邻立柱的接头不该设在同步跨内,两相邻立柱接头在高度方向相彼此谦让开的间隔不该小于500mm,各接头中心距主节点的间隔不该大于步距的1/3。纵向程度杆对接接头应交错安插,不该设在同步、同跨内,相邻接头程度间隔不该小于500cm,并应制止设在纵向程度杆的跨中。
  3、架体与建筑布局拉接要求
  1) 机关情势
  采用刚性连接方式,连墙件的连墙杆用两根50cm 短管用直角扣件中间夹垫木固定于墙上。
  2) 安插要求
  连墙杆在铅直间距不该大于4 米,程度间距半大于6 米的位置上设置,设置时只管即便接近主节点,偏离主节点的间隔不该大于30cm。必需人底部熬头根纵向程度杆处开始设置,布设情势可以采用花排,也能够采用并排,宜优先用花排。户牖洞口采用短向拉接,钢管长渡过户牖洞口边缘250mm 以上。
  4、铰剪撑的搭设要领
  在建筑物四周转交处,必需要设置铰剪撑,每道铰剪撑跨越立柱的根数宜在5-7 根之间,每道铰剪撑的宽度不该小于4 跨,且不小于6 米。斜杆与地面的倾角宜在45 度-60 度之间,由底至顶持续设置,中间每道铰剪撑的净距不该大于15 米。铰剪撑斜杆应用扭转扣件固定在与之订交的横向程度杆伸出端,或立柱上,扭转扣件中心线距主节点的间隔不该大于15cm。铰剪撑接长采用搭接接长,搭接长度不小于50cm,用3 个扣件等间隔安插,扣件在钢管端头处不小于10cm处。铰剪撑下端必得坠地。
  5、小横杆的设置
  每主节点必需设置一根横向程度杆,并采用直角扣件扣紧在纵向程度杆上部,端头处伸出长度不小于10cm。该杆轴线偏离主节点的间隔不该大于150cm,在双排架中,靠墙一侧的外伸长度不该大于50cm。单排架的小横杆一端采用直角扣件,固定在纵向程度杆上部,另一端应伸入墙内240cm 以上。
6、脚手板的防备保护雕栏
  脚手板一般设置在3 根小横杆上,要铺满、铺严紧,在双侧设置180mm 以上高踢脚掌,操作层上部护身雕栏1.2 米高,下部护雕栏距踢脚掌0.6 米处。
  7、密目网铅直关闭
  1) 密目网的质量要求
  密目网要四证齐备,要有阴燃性能,其续燃、阴燃时间均不得大于4 秒。
  要切合GB16909 的规定。每10cm×10cm=100cm2 的平面或物体表面的大上,有2000 个以上网眼。
  2) 密目,多贯串测试
  做耐贯串测试时,将网与地面在30 度夹角拉平,在此中心上方3 米处,用
  5kg 重的钢管(管径48mm-51mm)铅直自由落下,不洞穿即为合格产品。
  3)密目网的包扎要领
  用系绳将密目网包扎至立杆或大横杆上,使网与架体安稳的连接在一路。系绳的材质应切合GB16909 的规定。
  8、兜网关闭
  用大眼安全网(平网)将脚手架与建筑物之间关闭起来,每隔10 米关闭一道。
  9、脚手架交底与验收
  脚手架必需严酷按照施工方案搭设,要有严酷的技能交底,操作职员必需严酷执行,所有误差数据必需控制在许可规模内。要由专门职员对已经搭设好的脚手架按照搭设方案举行验收,验收时要有量化内部实质意义;如:横、立杆之间距数据,立杆的铅直度,横杆的平整度等都应具体记录在验收记录傍边。不克不及简略的用"切合要求"来代替。
  10、脚手架的拆掉要领
  拟定拆掉方案,方案包括拆架的步调和要领、安全措施等。拆掉挨次应笃守由上到下,先搭后拆、后搭先拆的原则。即先拆雕栏、脚手架、铰剪撑、斜撑、而后小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清原则依次举行,要严禁上下同时举行拆掉事情。拆架子的高空作业职员应戴安全帽,系安全带,穿软底鞋上架作业,同时,四周没围栏或竖立鉴戒标志并有专人批示,以避免发生受伤和死亡变乱。
  11.脚手架搭设时注意事变
  1)主节点处,固定横向程度杆(或纵向程度杆)、铰剪撑、横向支近等扣件的中心线距主节点的间隔不该大于150mm。
  2)各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不该小于100mm。
  3)对接扣件的启齿应朝向架子的内侧,螺栓朝上,直角扣件的启齿不得朝下,以确保镖全。
  4)当脚手架外侧遇有低压电线时,而且外侧边缘距外电排挤路线负侧边缘的安全间隔小于规范按时,应做专门外是方案,并严酷执行。
  5)上架作业职员必需持证上岗,戴安全帽,系安全带。
  6) 严酷按搭设方案施工;连墙件和铰剪撑应实时设置,不得滞后跨越两步;
  7) 在搭设过程中,应注意调解脚手架的铅直度,最大许可误差100mm
问题二
一、单排脚手架:只有一排立杆的脚手架,其横向平杆的另一端搁置在墙体结构上。现在很少准用了,只能作临时防护;外脚手脚,凡设计室外地坪至檐口滴水(或女儿墙顶面)的高度在15米以内,按单排脚手架搭设。
二、双排脚手架从剖面看有两排立杆,大横杆,小横杆,有落地式的,也有悬挑的,还有爬升的,具体根据工程情况选择。外脚手脚,凡设计室外地坪至檐口滴水(或女儿墙顶面)的高度超过15米的,按双排脚手架搭设。
问题三
界定单双排脚手架可用墙体工程的例子:在外墙上一般需搭设双排脚手架,因为外墙需加安全网等防护且尽量不留架眼;而内墙如果是轻体墙,就需按双排里架(因为脚手架不能搭在轻体墙上);内墙如果是砖墙,就可做单排里架。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-04
这是架子工的技术要求希望对你有所帮助
1.架子必须持有《特种作业人员操作证》的专业架子工进行,上岗前必须进行安全教育考试,合格后
方可上岗;
2.在脚手架上作业人员必须穿防滑鞋,正确佩戴使用安全带,着装灵便;
3.进入施工现场必须佩带合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣;
4.登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用;
5.脚手板必须铺严、实、平稳。不得有探头板,要与架体拴牢;
6.架上作业人员应作好分工、配合,传递杆件应把握好重心,平稳传递;
7.作业人员应佩带工具袋,不要将工具放在架子上,以免掉落伤人;
8.架设材料要随上随用,以免放置不当掉落伤人;
9.在搭设作业中,地面上配合人员应避开可能落物的区域;
10.严禁在架子上作业时嬉戏、打闹、躺卧,严禁攀爬脚手架;
11.严禁酒后上岗,严禁高血压、心脏病、癫痫病等不适宜登高作业人员上岗作业;
12.搭拆脚手架时,要有专人协调指挥,地面应设警戒区,要有旁站人员看守,严禁非操作人员入内;
13.架子在使用期间,严禁拆除与架子有关的任何杆件,必须拆除时,应经项目部主管领导批准;
14.架子每步距均设一层水平安全网(随层),以后每四层设一道;
15.脚手架基础必须平整夯实,具有足够的承载力和稳定性,立杆下必须放置垫座和通板,有畅通的
排水设施;
16.搭、拆架子时必须设置物料提上、吊下设施,严禁抛掷;
17.脚手架作业面外立面设挡脚板加两道护身栏杆,挂满立网;
18.架子搭设完后,要经有关人员验收,填写验收合格单后方可投入使用;
19.遇6级(含)以上大风天、雪、雾、雷雨等特殊天气应停止架子作业。雨雪天气后作业时必须采
取防滑措施;
20.脚手架必须与建筑物拉结牢固,需安设防雷装置,接地电阻不得大于4Ω;
21.扣件应采用锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/15831(的规定,采用其它材料制作的扣件,应有试验证明其质量符合该材料规定方可使用。搭设和验收必须符合JGJ1300-2001。
第2个回答  2011-08-04
从你说的情况看,该脚手架的作用只是提供砌筑的工作平台,高度14米,我的建议是这样:
1、是否用砼基础,要看现场情况,如果承载力足够,可以不用砼基础,将基础平整并碾压,铺木跳板;
2、内外均大赦脚手架,内外侧均两排,内外脚手架用横杆拉连,这样既满足稳定要求也可提供足够的工作场地;
3、剪刀撑加固脚手架;
4、墙砖、砂浆随用随吊,不要在脚手架上堆太多材料。
请参考本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-08-05
安全规范中要求脚手架的基础必须硬化,硬化分很多种,不是只有砼硬化一种。
现在已经不允许使用单排脚手架了,在主体施工阶段必须使用双排脚手架。
第4个回答  2011-08-04
我也来学习下
相似回答