44问答网
所有问题
消防救援窗按规范要求使用钢化玻璃还是普通玻璃,那一种属于正常规范,
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-12-21
规范上要求是易破玻璃,普通玻璃就可以,使用钢化玻璃也可以,但不得使用隔层玻璃。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/D36333RRGKG6YGKYD3.html
相似回答
消防救援窗
有什么
规范要求
吗?
答:
消防救援窗规范要求:玻璃、尺寸、数量。1、玻璃:原则上要求使用易碎玻璃,
普通的玻璃就可以了,也可以用钢化玻璃
,消防员用敲击锤砸开就好。但是不能使用夹层玻璃。而且在窗口做标识。2、尺寸:消防救援窗用来供消防员进入的,窗口净尺寸,宽不能低于0.8m,高不能低于1m。窗的下面距离不能高于1.2m。...
消防救援窗规范要求是
什么
答:
1、原则上要求使用易碎玻璃,普通的玻璃就可以了,也可以用钢化玻璃
,消防员用敲击锤砸开就好。但是不能使用夹层玻璃。而且在窗口做标识。2、消防救援窗用来供消防员进入的,窗口净尺寸,宽不能低于0.8m,高不能低于1m。窗的下面距离不能高于1.2m。3、救援窗要与消防车登高场地相对应,一个消防分区至...
救援窗
的国家
规范
答:
法律分析:1. 救援窗应安装易碎玻璃,
可选用普通玻璃或钢化玻璃
,以便消防员使用敲击锤进行破拆。禁止使用夹层玻璃,并在窗口处进行明确标识。2. 救援窗旨在为消防员提供进入建筑的通道。窗口的最小净尺寸规定为宽度不小于0.8米,高度不小于1米,且窗口下沿距地面不应超过1.2米。3. 救援窗的位置应...
消防救援窗
应该采用哪
种玻璃
?
答:
1. 消防救援窗应采用易碎玻璃,
如普通玻璃或钢化玻璃
,以便消防员使用敲击锤砸开。但应避免使用夹层玻璃,并在窗口设置明显标识。2. 窗口的净尺寸要求宽度不小于0.8米,高度不小于1米,且窗口下沿距离地面不得超过1.2米,以确保消防员顺利进入。3. 救援窗应与消防车登高场地相对应,每个消防分区至少...
大家正在搜
消防救援窗图示规范要求
消防救援窗的尺寸规范要求
消防救援窗通道规范
消防救援窗必须用单层玻璃
幕墙消防救援窗规范
消防救援窗设计规范
消防救援窗规范图片
消防救援窗是固定窗吗
消防救援窗必须是固定窗吗
相关问题
灭火救援窗的玻璃有什么要求?
消防救援窗玻璃是什么玻璃?
消防救援口的窗玻璃要求是易碎,那是用普通玻璃还是钢化玻璃??...
消防救援窗玻璃要钢化吗
灭火救援窗的玻璃有什么要求
消防救援窗玻璃是什么玻璃?
灭火救援窗的玻璃有什么要求?
消防救援窗玻璃是什么玻璃(全钢化玻璃还是半钢化B玻璃)