380v电机一按启动按钮交流接触器就吸合但是断路器就跳,交流接触器还是吸合着请问怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-12-23
断路器一般用作风机主电源开关,
常闭就是不动作时处于闭合状态,动作时断开,
常开则相反。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/D36DVWY3R6VVK6D6G3.html
相似回答
...11千瓦
的电动机
总开关,为何
一启动电动机,接触器跳
阐
答:
接触器是执行元件,跳闸回路应有其他控制元件
。380V的电流一般草算都是功率乘以2就是大概的运行电流,就是说11KW的的电机电流超不过20A,100A的接触器考虑裕度足够了。电机启动时电流比较大,有可能是你的保护元件躲不过启动电流掉闸的,也许是你带负荷启动启动时间过长。
为什么
接触器一吸合
就跳闸?
答:
你先把电机线拆除不让交流接触器带负荷,看交流接触器是否正常工作
,如正常工作看交流接触器输出端电压是否正常,如电压正常说明交流接触器正常,电机或连接线有问题。测量连接线或拆除电动机再试,问题很快就能解决。
合
交流接触器,
空开总跳的原因?
答:
可以在线圈并联一个RC或者二极管做吸收回路,或者停电时直接用一根导线做吸收回路
,再试试 首先,你手头上用万能表的电流档位或者钳流表测一下刚给上的电流有多大 看看是不是启动电流过大,憋跳了,这是有可能的 然后,把你说的断开点紧一下 虚连也可能电流过大 ...
交流接触器,
通电没跳闸,开关一开
就跳
了!
答:
首先确定空开是不是坏了,停电测空开无短路,无缺相。接触器无短路无缺相
。然后断开接触器控制线,送电合闸,如果不再跳闸,停电测电机是否接地,三绕组阻值应基本相等。否则,电机坏。