钢筋闪光焊接接头是怎么判定的

如题所述

钢筋闪光对焊接头验收规定
一、闪光对焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,按下列规定作为一个检验批;
1 在同一台班内,由同一个焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计算;
2 力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验;
3 异径接头可只做拉伸试验。
二、闪光对焊接头外观检查结果,应符合下列要求:
1 接头处不得有横向裂纹;
2 与电极接触处的钢筋表面不得有明显烧伤;
3 接头处的弯折角度不得大于3°°;
4 接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2。
-----------------
钢筋焊接接头几种情况的判定
钢筋焊接及验收规程》(以下简称新标准)2012.8.1 实施,与 JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》(以下简称旧标准)相比,主要修订的内容有:1.增加细晶粒热轧钢筋焊接;2.增加部分术语和符号,增加了热轧光圆钢筋、普通热轧钢筋、细晶粒热轧钢筋、预热处理钢筋、冷轧带肋钢筋、冷拔低碳钢丝、箍筋闪光对焊、预埋件钢筋埋弧螺柱焊、待焊箍筋、对焊箍筋等术语,修改了延性断裂和脆性断裂的定义;3.钢筋电渣压力焊的钢筋直径下限,从 14mm 延伸至 12mm;4.在焊接工艺方法方面,增加箍筋闪光对焊的内容,从原来“钢筋闪光对焊”中列出,单独成节;5.在钢筋电弧焊中,增加了二氧化碳气体保护电弧焊;6.在钢筋气压焊方面,增加了半自动钢筋固态气压焊和钢筋氧液化石油气熔态气压焊;7.在预埋件 T 形接头焊接中增加了钢筋埋
弧螺柱焊;8.提高了接头外观质量的规定;9.增加了“焊接安全”的规定。
尤其是第五章质量检验与验收 5.1.7 条为强制性条文,必须严格执行。(标准第 36 页)“钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头、箍筋闪光对焊接头、预埋件钢筋 T 形接头的拉伸试验,应从每一检验批接头中随机切取三个接头进行试验并应按下列规定对试验结果进行评定:
1、 符合下列条件之一,应评定该检验批接头拉伸试验合格:
1)3 个试件均断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母
材抗拉强度标准值。
2)2 个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材
抗拉强度标准值;另一试件断于焊缝,呈脆性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋
母材抗拉强度标准值的 1.0 倍。
注:试件断于热影响区,呈延性断裂,应视作与断于钢筋母材等同;试件断
于热影响区,呈脆性断裂,应视作与断于焊缝等同。
2、 符合下列条件之一,应进行复验:
1)2 个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材
抗拉强度标准值;另一试件断于焊缝,或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小
于钢筋母材抗拉强度标准值的 1.0 倍。
2)1 个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材
抗拉强度标准值;另 2 个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂。
钢筋焊接接头几种情况的判定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答