承台底部钢筋是双排,向上弯锚时是否两排钢筋都要弯锚?还是只弯锚下

承台底部钢筋是双排,向上弯锚时是否两排钢筋都要弯锚?还是只弯锚下排钢筋?

采用上下两排网格配筋的承台,是构造配筋板式承台,采用上下两排意在方便施工。构造配筋承台没有计算受力钢筋,因此也就不存在‘锚固’问题。当设计图没有配筋大样或注明时,可末端弯折12d收头。(上部的向下弯折,下部的向上弯折)追问

我知道是锚12d,现在的情况是底筋就有两排,是不是两排底筋都要向上弯锚12d

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-22
两个方向都要弯起的。追问

我觉得也是,再问一下,当防水板标高高于承台顶标高,那么地梁是不是就伸入承台上的柱子里?