80千瓦三相电用多大的线?

如题所述

80千瓦三相电用35平方的线。

功率80千瓦的额定电流I=80/1.732/0.38/0.8=151安,如果是近距离(几十米以内),使用铜电缆35平方毫米,使用铝电缆50平方毫米。如果是中距离(几百米),使用铜电缆50平方毫米,使用铝电缆70平方毫米。如果是远距离(近千米),使用铜电缆70平方毫米,使用铝电缆120平方毫米。

在考虑导线截面的时候,还要看线路距离,线路距离短,完全按导线的过电能力考虑;距离长,线电阻大,电压损失大,要考虑电压损失,导线的截面积就要加大。千瓦是功率单位,等于1000瓦特。千瓦早期主要用于电学,现在有更广泛应用的趋势。在电学上,千瓦时与度完全相等,只是称谓不同。一千瓦时=1000瓦×3600秒=3600千焦=3,600,000焦耳。

家庭线路走线注意事项

1、家庭线路走线时,铝线必须换铜线,铝线易氧化,接头易打火。

2、布线时,应上下竖直,左右平直,要穿管走线,暗管敷设需用PVC管,管壁不能太软太薄,管壁厚度不少于1.2mm,将PVC管弯曲90度,弯曲半径不小于管径4倍,确保隐蔽线路不被破坏,吊顶不能有明露导线,不可在墙上或地下开槽明辅导线,避免以后故障检修带来麻烦。

3、同一管内,电线数量不能超过4根,且弱电系统与电力系统不能同管敷设,避免发生漏电伤人。

4、如果线路接头过多或处理不当,会引起短路、断路。

5、布置好的线路要保护好,避免出现线管被踩坏,铺装地板时,要注意气钉枪打穿PVC管或护套线,引起线路损伤。

6、线路安装时,必须严格遵守“左零右火,接地在上”的规定。

7、电线不能与水管,暖气管离得太近,避免漏电造成全楼通电,同时电线不能与燃气管道距离过近,避免危险。

以上内容参考百度百科-千瓦

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-11-21
80千瓦三相380 V不计功率因数。电流约120 A。铜线16-35平方毫米。架空明线小些,暗线穿管大一些。
铝钱取1.6倍。