推荐答案 2020-05-23
先关闭后合闸。先向下复位,就可以正常合闸了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/D3VDYZZ6GKGYZGKRG3.html
相似回答
施耐德塑壳
低压断路器不
能合闸的原因是什么,有动作但
合不
住?
答:
1、如果带有欠压脱扣器的话,检查是否欠压脱扣器没有通电 2、先前跳闸可能是过载引起
,那么就需要经过一段时间冷却才可以合闸 3、
线路由短路
,合闸就跳 4、
机构里的锁扣坏掉了
低压
配电柜常见故障
怎么
维修?
答:
框架断路器不能合闸产生原因:
框架断路器不能合闸1.控制回路故障
;2.智能脱扣器动作后,面板上的红色按钮没有复位;3.储能机构未储能或储能电路出现故障;4.抽出式开关是否摇到位;5.电气连锁故障;。6.合闸线圈坏排除方法:1.用万用表检查开路点;2.查明脱扣原因,排除故障后按下复位按钮;3.手动或...
万能式
低压断路器
跳闸后
如何
看是发生了什么故障?
答:
万能式低压断路器所用的只能控制器一般在线路故障跳闸后都能显示故障原因--
过载、短路、接地故障或三相不平衡跳闸
,常用的型号可以按控制器上的故障检查按钮,看面板上哪个红色指示灯亮,一般为Ir1或Il表示为过载跳闸,IR2或ISD灯亮表示为短路跳闸(电流小),IR3或Ii灯亮也表示短路跳闸(相对前者短路电...
这是高压配电房的
低压断路器
,请问
怎么
操作
答:
这是ABB生产的
低压
智能断路器也叫万能断路器或者框架断路器;断路器的面板上红色、绿色按钮左边的把手是手动储能把手,有电时直接仪表室面板上有断路器的分合闸指示灯和分合
闸按钮
进行分合闸操作,没电时需要手动储能后按断路器面板上的分合闸按钮;分闸时
按下断路器
面板上的
红色按钮
或者仪表室上面的分...