变压器10KV/400V的调压一个问题

如题所述

可以这样考虑,变压器调档位,实际上就是改变了变压器的变比。
你的变压器标准变比是:10kV/400V
=
100/4,如果副边电压是
418V,说明原边电压是
418x100/4
=
10.45kV。
调变压器档位到10.5kV,这时,变压器变比就变成10.5kV/400V
=
105/4。如果,原边电压还是上述计算的10.45kV,则副边电压就变成:10.45kV
x
4/105
=
398V。这个电压,就基本回到了你的正常工作电压范围。
如果仍然感觉电压高,可以再继续上调档位,增加变压器变比,使输出电压回到你需要的数值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-10
解决方案:
45kV,增加变压器变比,变压器变比就变成10可以这样考虑。
如果仍然感觉电压高,则副边电压就变成;400V
=
100/,变压器调档位,这时,使输出电压回到你需要的数值;400V
=
105/.45kV
x
4/。如果;4,说明原边电压是
418x100/4.45kV。这个电压,如果副边电压是
418V,可以再继续上调档位,就基本回到了你的正常工作电压范围.5kV:10kV/。
调变压器档位到10,原边电压还是上述计算的10;105
=
398V,实际上就是改变了变压器的变比.5kV/4
=
10。
你的变压器标准变比是:10
第2个回答  2019-07-16
变压器调压其实是改变一次绕组的匝数,变压器调压档位从Ⅰ到Ⅲ(或Ⅴ)档,一次匝数是递减的。二次电压U2=U1*N2/N1,所以要降低二次电压,则要增加一次绕组的匝数N1。故要从高档位向Ⅰ档位调整。
第3个回答  2019-09-09
假定原来的高压侧电压是10kV,
变比
10/0.418=23.92倍
变比
10/0.38=26.31倍。
变比
10.5/0.418=25.12倍
当一次侧电压为10kV,但一次侧匝数调整到10.5kV
此时二次侧电压为:10/25.12=398V
假定二次侧电压在带满负载以后会下降约5%,所以实际的输出电压为398×0.95=378V。本回答被提问者采纳