    电机工作在额定转速以下时不需变压;电机工作在额定转速以上时变压。

    电机工作在额定转速以下时的工作特性是恒力矩;电机工作在额定转速以上时的工作特性是恒功率

采用这种调整策略的依据是:

    电机的实际输出功率=力矩×转速

    电机的额定功率是以额定转速下的输出功率标定的。

在额定转速以下,如果输出全功率,电机的输出力矩会超出机械部分的承受能力,所以要控制电机的输出力矩。对于异步电机来说,通过频率控制转速下降时,电机本身的特性(力矩影响转子与磁场的速差,速差可改变输出力矩)就趋于恒力矩。所以不必(不是不可以)用电压调整来进行控制;

在额定转速以上,由于 功率=力矩×转速,转速增加时电机输出会超出额定功率,这时需要控制电机的输出功率不超出额定功率,最直接的做法就是降低电机的输入电压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-19
变频器在工作的时候改变频率就要对应改变电压,不然会导致电机磁通过大磁饱和很容易烧毁电机,但到额定电压的时候再增加频率电压就不会再升高了,