44问答网
所有问题
240MVA的主变,220kV侧进线导线截面通常选多大?
用经济电流密度怎么计算?谢谢
举报该问题
推荐答案 2008-09-10
S=In/Jn
S-经济截面积
In-工作电流
Jn-经济电流密度
还要考虑最大负荷年利用时间Tmax
Tmax<3000h时,Jn=3.0;
3000h<Tmax<5000h时,Jn=2.25;
Tmax>5000h时,Jn=1.75。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/DD6YGWKK.html
相似回答
我做课程设计
220KV
变压器容量为235.3
MVA
选择容量为多少的双绕组变压...
答:
1、220KV 变压器容量为235.3MVA 选择容量为240MVA的双绕组变压器
,如果是电源也就是发电厂就选用型号为SFP9-240000/242,如果是供电公司的一次变就选用变压器的型号为SFPZ9-240000/220R 。2、那个是变压器为63.4MVA 的,可以选用SFPZ9-31500/220的。3、算得导线经济截面为
86.3平方毫米
,可以选择9...
220kv
变电站
主变
容量计算
答:
1、
220kV
线路容量,有一部分是穿越功率,用于计算220kV母线
截面
2、主变的容量要看110kV和10
kV侧
负荷总和 3、本期x回,最准x回,这个是要考虑主变和进出线间隔的预留 4、规程规定,当一台主变停运时,其余主变容量应能保证全部负荷的70-80 如果同时率为0.85,则主变容量(其中一台停运)应为(6...
导线
和电缆
截面
的如何选择?
答:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择
导线截面,
远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电...
220MW的负荷需选用
多大的主变,
高压
220KV
答:
选择变压器有个容载比的说法,
一般取1.8到2.1倍(电力系统设计手册上)。这样算就是396MW到462MW之间
。一般的220kV主变容量是120MVA、150MVA、180MVA、240MVA。这样一来至少应该选2台240MVA的主变。你给的是220MW,按照功率因素0.9的话,就是244.4MVA。
大家正在搜
主变进线柜
主测线侧测线
主供进线柜
以线为主的画
主物料线的定义
主变压器接线方式
前打主线用什么线
为什么进户线要用铝线
怎么区分进线和出线