44问答网
所有问题
240MVA的主变,220kV侧进线导线截面通常选多大?
用经济电流密度怎么计算?谢谢
举报该问题
推荐答案 2008-09-10
S=In/Jn
S-经济截面积
In-工作电流
Jn-经济电流密度
还要考虑最大负荷年利用时间Tmax
Tmax<3000h时,Jn=3.0;
3000h<Tmax<5000h时,Jn=2.25;
Tmax>5000h时,Jn=1.75。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/DD6YGWKK.html
相似回答
220kv
变电站
主变
容量计算
答:
1、
220kV
线路容量,有一部分是穿越功率,用于计算220kV母线
截面
2、主变的容量要看110kV和10
kV侧
负荷总和 3、本期x回,最准x回,这个是要考虑主变和进出线间隔的预留 4、规程规定,当一台主变停运时,其余主变容量应能保证全部负荷的70-80 如果同时率为0.85,则主变容量(其中一台停运)应为(6...
220MW的负荷需选用
多大的主变,
高压
220KV
答:
这样算就是396MW到462MW之间。一般的220kV主变容量是120MVA、150MVA、180MVA、240MVA。
这样一来至少应该选2台240MVA的主变
。你给的是220MW,按照功率因素0.9的话,就是244.4MVA。
220KV
变电站,电压等级为220/110/10Kv,两台相同
的主变
压器,容量为
240
/...
答:
你这是三卷变压器,应该是降压变压器。
220kV侧
接电源(电网),副边有两个输出,110kV和10kV。220和110kV侧的绕组是全容量为
240MVA
,
而10kV侧是半容量为120MVA 。1、这台变压器会供两路输出,110kV是送比较远的用户。而10kV是送比较近的用户,他的负载可能比较轻,半容量已经够了。再说10kV侧的容...
如何选择
220KV
变电站
主变
容量
答:
单台
220kV
变压器单台容量能满足设计要求,按70%负荷容量配置。SFPSZ9-240000/220 3相 220/121/11kV
240
/240/80
MVA
630/1145/4199 A 常州东芝变压器有限公司 SFSZ9-240000/220 三 相 220/115/10.5 kV 240/240/80 MVA 中山ABB 变压器有限公司 主流220kV变压器参数都差不多 ...
大家正在搜
主变进线柜
主测线侧测线
主供进线柜
以线为主的画
主物料线的定义
主变压器接线方式
前打主线用什么线
为什么进户线要用铝线
怎么区分进线和出线