高压柜上的红绿灯不亮,值班人员如何查找?

如题所述

高压柜上的红绿灯不亮,值班人员查找办法:
1、用万用表检查绿灯接线柱有无电压,如果有压,说明绿灯坏,应联系停电更换绿灯灯具。
2、如果没有电压,应该检查合闸回路,包括转换开关11-10接点、机构内辅助触点、合闸接触器线圈、控制熔断器等。
3、如果是KYN28开关柜,应检查控制回路的电源断路器是否送电或者跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考