过电压保护器与避雷器有什么区别啊?

如题所述

过电压保护器与避雷器有什么区别在于:

过电压保护器对雷电没有任何作用,而避雷器对过电压不敏感、不起作用。

过电压是指供电电压高于设备可以承受的电压上限,比如操作过电压、低谷时段的轻载过电压、或事故过电压等。过电压会损坏用电器的,“过电压保护器”就是防止这一类过电压损害的。

避雷器是防止雷电灾害的设备。雷电和过电压有所不同,雷电的电压极高,瞬间造成的损害与过电压也不一样:雷击造成的灾害是击穿、击毁。避雷器就是为雷电提供泄放出路的设备。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-10
避雷器主要是针对一般电器设备,防止雷电侵入波及雷电感应过电压。普通电气设备(220kV及以下),本身绝缘水平可以耐受操作过电压,只需用避雷器防止雷电过电压对设备的伤害而已。其过电压保护水平对一般电器来说绝缘配合是没有问题的,并且由于是防止雷电过电压,所以避雷器的相对通流容量较大。
而针对电子类设备,其绝缘水平要远小于一般意义上的电器设备,不但雷电过电压,操作过电压也可以对电子类设备造成伤害,所以需要SPD进行保护,对雷电过电压和操作过电压进行防护,但其通流容量一般不大,主要是由于电子设备是低压供电,不直接与架空线路连接,所以经上一级的限流作用,雷电流幅值已经下降较多,所以用通流容量不大的SPD就可以起到保护作用。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-01-21
过压保护是指电路电压超过设定值时使电路断开,避雷器是把雷击产生的电压导入大地。
第3个回答  2019-04-06
首先,避雷器是过电压保护器中的一种,其保护原理是利用自身电阻片阻抗的非线性抑制过电压。避雷器并不是如字面上只是防雷,也可以应用于限制操作过电压。而过电压保护器有很多种类,保护原理也不同,例如放电间隙也是其中一种
第4个回答  2014-01-22
一般意义上的过电压保护器是对工频过电压进行保护的,所谓工频过电压,往往产生在操作过程中,如开关开断时电弧未过零就被开断时会有过电压,回路开断时由于回路波阻抗不同而产生电压反射波叠加的操作过电压等等,这些过电压都是工频过电压,也就是其电压波形的频率还是维持50HZ没变。
避雷器是保护雷电过电压的,这种过电压波形前端很陡,频率很高,但后续电流很小,避雷器可以将雷电波的峰值泄放 从而保证其后面的电器安全
相似回答