三相电 20个千瓦用多大的电缆线

三相电 20个千瓦用多大的电缆线

负载为三相380V20KW应使用至少3*10mm² 或3*10mm²+1*6mm²的电缆。

选择电缆时,决定电缆截面大小的并不取决于电缆传输的功率,而是流过电缆的电流。但是电流和功率是相关的,即功率越大,电流也越大,所以已知电缆传输的功率,可以间接地通过计算得到相关的电流值,再通过电流值得到对应的电缆截面积。

计算和选择过程如下:

1、求三相380V20KW负载的电流 Ie

Ie = 20KW/(根号3x380Vx0.8)=38A

2、根据 Ie ,选择电缆截面积(空气中敷设)

查阅生产厂的《电缆载流量参考表》知,适合38A电流的铜芯电缆有

3*10mm² --- 载流量为52A > Ie

3*10mm²+1*6mm² --- 载流量为52A >Ie

以上两种规格的铜芯电缆均可选择使用。

扩展资料:

电线电缆价格公式:电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润。

橡套电缆的成本价格计算:

平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费

电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润

制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值)

固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用。

相与相之间的电压称为线电压,任两相之间的电压都是380V。相与中性点之间的电压称为相电压,任一相对中性点的电压都是220V。(三相交流电因用途不同还有660V和6000V供电等)。

安全要求:

1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。

2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。

3.电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。

4.电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。

5.直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。

参考资料:百度百科--三相电

参考资料:百度百科---电线电缆价格公式

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-11

    计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=20000/380/1.732/0.85≈35.8A;

    根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:35.8×(1+20%)≈42.9A;

    在不考虑供电距离的情况下,选择6mm²的铜芯塑料绝缘电线缆或者10mm²的铝芯塑料绝缘电线合适,即:BV-5×6或者BLV-5×10,它们的安全载流量分别是55A和59A。

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=35.8×1.2≈42.9A,

    选择Ir=50A塑壳式空气断路器合适,如:NM1-120/3300  Ir=50A。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-03-11

如果是有电机的电路,电流=20000/380/1.732/0.8=38A,查表 :

选用4平方铜线。

第3个回答  2016-04-17
铜线10的铝线16的
相似回答