如何看出电流互感器的穿心匝数是多少啊

如题所述

电流互感器的穿心匝数是数一下穿过互感器孔洞的导线根数就可以看出电流互感器的穿心匝数。一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/5=3匝。(即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。

电流互感器原理是依据电磁感应原理制成的。电流互感器是由闭合的铁心和 绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联 线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-02-02
数一下穿过互感器孔洞的导线根数就可以看出电流互感器的穿心匝数。
电流互感器的穿心匝数换算方法
一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/5=3匝。(即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。)
可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流=原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A,变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝
即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器变换为75/5的电流互感器用时,穿芯匝数应变为2匝。
再如原穿芯匝数4匝的50/5的电流互感器,需变为75/5的电流互感器使用,先求出最高一次额定电流为50×4=200A,变换使用后的穿芯匝数应为200/75≈2.66匝,在实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2匝,要么穿3匝。当穿2匝时,其一次电流已变为200/2=100A了,形成了100/5的互感器,这就产生了误差,误差为(原变比—现变比)/现变比=(15—20)/20=--0.25即—25%,也就是说若还是按75/5的变比来计算电度的话,将少计了25%的电量。而当穿3匝时,又必将多计了用户的电量。因为其一次电流变为200/3=66.66A,形成了66.6/5的互感器,误差为(15—13.33)/13.33=0.125即按75/5的变比计算电度时多计了12.5%的电度。所以当不知道电流互感器的最高一次额定电流时,是不能随意的进行变比更换的,否则是很有可能造成计量上的误差的。
第2个回答  2019-08-15

请点击输入图片描述

数圈圈,看你要读的那根线绕了几圈就是几匝,与线的根数无关。如果没有绕,无论并联多少线,都是一匝。一匝就是40倍。

第3个回答  推荐于2018-02-27
你穿一匝就是200/5,两匝是100/5呀,看你需要的变比是多少,再穿几下即可追问

看图片看不出现在是多少匝吗,师傅收电费,告诉要乘以40,就是因为这个东西。我想看看是不是真的乘以40。

本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2018-02-27
数一数“洞”里有几根线就成了。
相似回答