锅炉汽水的流程是什么?

如题所述

水:脱盐水--除氧器--给水泵--省煤器--汽包--下降管--水冷壁联箱--水冷壁--汽包

汽:汽包--顶棚管过热器--吊挂管过热器--低温过热器--一级减温器--屏式过热器--二级减温器--高

温过热器--集汽集箱--外供用户 中低压锅炉很少布置顶棚管过热器、吊挂管过热器和屏式过热器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-02-17
1.2.1给水及水循环系统:
1.2.1.1锅炉给水管道配套两台电动调速给水泵,运行方式1台运行1台备用。通过调节泵的转速来控制锅炉给水量。给水分为三条并联管路:一条是主给水管路,设DN300,PN25MPa电动闸阀2台;一条是启动旁路,设DN100,PN25MPa电动截止阀两台和进口电动调节阀1台,管路设计流量200t/h;第三条是上水与水压试验用小旁路,设DN50,PN25MPa截止阀两台,给水管道来的给水分为两路直接进入省煤器进口集箱,锅炉的省煤器为非沸腾式,布置在后竖井内冷段再热器及低温过热器烟道出口,省煤器管排采用顺列布置,两圈并绕,管径为Ф38×5,给水加热后进入锅炉尾部竖井烟道(再热器侧和过热器侧)的吊挂下集箱,然后分别引出Φ42×5的低温再热器(低温过热器)的吊挂管向上穿出顶包墙引入吊挂上集箱,最后通过16根Φ108×10的连接管引入汽包。
1.2.2过热蒸汽系统:
1.2.2.1从汽包顶部引出的饱和蒸汽,进入到各级过热器中逐步加热,按照蒸汽流程依次经过顶棚过热器、包墙过热器、低温过热器到大屏过热器后,经一级减温器到后屏过热器,再经二级减温器,到高温过热器,最后从一次蒸汽的集汽集箱进入主蒸汽管道。
1.2.3再热器系统:
1.2.3.1来自汽轮机高压缸排汽的蒸汽送到锅炉低温再热器入口集箱,经低温再热器和高温再热器加热后引入汽轮机中压缸。