44问答网
所有问题
摇表侧三相五线电缆地线与零线三兆欧其他五兆欧,这电缆还能用吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-11-23
1)电缆两端接线都拆开没?多长的电缆?多大规格?
2)如果都拆开了,地线与三相线之间只有5兆欧就过低了。 查找下是否有故障点?是否有浸水。找故障点排除后就可以再使用,否则就不能使用了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/DGV33VKRKZV66ZKG3G.html
相似回答
我家电路
零线和地线
之间有电阻,大约在3M左右?
答:
正常,而且这个 3MΩ 的阻值已经很大了;得到这样的结果,想必你家的配电盒在电源入口处是个双刀开关,即火线零线一同接入开关,如下图示,那么在在这个开关断开后,在没有任何负载跨接在火零线之间时,火线、零线、地线就是互不相干的三条线段,彼此之间的阻值应该都一样的;...
怎么用
摇表
确定一根
电线
漏电
答:
之后再用一样的办法,测相线与
地线,零线与地线
。2 /2 用摇表的L端夹子夹在任意一个回路线头上,(测完一路再换一路)E端夹子夹在地线上,然后将
兆欧表
放平稳后摇动手柄,摇动手柄速度要均匀(大约120转),若兆欧表指示数值大于0.
5兆欧,
则线路正常(越大越好,如果兆欧表显示无穷大,这时是...
用
摇表
摇
电线
回路时,怎么根据数字显示来判断线路问题?谢谢……
答:
1 照明 线路,把摇表的L线接到照明的火线E线接到零线上,看表针指示,大于0.5兆绝缘就算合格,指示为0,说明零线火线短路。如果指示0.1到0.4兆,说明线路绝缘不好,送电也有可能送上电。但是监理视为不合格。如果是铁管,还要测试线路对地绝缘,把E线接铁管,L线分别接火线
和零线,
指示值和上面...
电缆
绝缘摇测数据是多少属于正常范围
,三相
四线制电缆
答:
控制线缆应该是低压线缆用500V摇表测量。电力电缆如属于高压
电缆用
2.5kV摇表测量。测量方式:
三相电缆
A相加压BC相辫子(金属屏蔽)接地。B相加压AC相辫子接地。C相加压AB相辫子接地。三相四线制电源,有三根火线一根零线。零线电位为零,余三线电位应差不多。用钳表测断相时,先要把零线分开来,余三根那...
大家正在搜
兆欧表是摇表吗
兆欧表测量电缆绝缘电阻
地线不断开可以用摇表测吗
兆欧摇表的使用方法
摇表测电缆绝缘电阻值
用摇表检测地线是否合格
零线和地线的允许电压
500兆欧摇表型号
500兆欧摇表价格
相关问题
兆欧表有三个接线端子当测量相线与零线的绝缘电阻时象限就接什么...
用摇表摇出零线和地线之间阻值小于0、5兆欧是漏电吗?
兆欧表是怎样使用的?是不是一头测火线,一头测零线?
用兆欧表测火线和零线是否接地。火线和零线带负载,兆欧表一根夹...
测量220伏电线兆欧表没有接地线怎么测有二根线零线和火线没有...
我装修房火线对地线对零线摇表测电阻都大于0.5兆欧,但地对零...
兆欧表怎么测接地电阻(只有两根线的),只有地线一根,没有零线...
怀疑是零线漏电但是没有地线 用兆欧表怎么查?