三相四线150的铜芯电缆从315的变压器到630A的主空开15米能带多少千瓦?

如题所述

  3x150mm²+1x70mm铜芯²ç”µç¼†ç”¨äºŽå¸¸è§çš„10KV/0.4KV,315KVA变压器上,若敷设于于变压器一次侧可以传输252KW(315KVA);若敷设于二次侧仅可传输166KW(208KVA)。
  3x150mm²+1x70mm²é“œèŠ¯ç”µç¼†è½½æµé‡çº¦åœ¨300A左右。
  由于此载流量小于主空开的630A,所以可以不必考虑空开的限制。
  因电缆传输功率的大小取决于其载流量和电压,而变压器的一次、二次侧的电压不同,所以电缆敷设于变压器的哪一侧传输的功率也不同。
  1、在不考虑变压器和空开的限制的情况下,计算电缆传输功率能力:
  一次侧
  P=根号3x10KVx300A=5196KVA(约4157KW) > 315KVA
  二次侧
  P=根号3x0.4KVx300A=208KVA(约166KW) < 315KVA
  2、分析
  上述计算的一次侧功率5196KVA显然受变压器功率315KVA限制,电缆只能输送315KVA。换句话说,电缆可以换用截面积小些的。
  二次侧的计算值小于315KVA,说明3x150mm²+1x70mm铜芯²ç”µç¼†åªèƒ½è¾“送208KVA功率。换句话说,要通过电缆把变压器的功率完全送出,150mm²ç”µç¼†æˆªé¢ç§¯é€‰æ‹©å°äº†ï¼Œåº”该更换大些的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-09-14
可承受370A电流,带感性负载180千瓦,带阻性负载150千瓦
第2个回答  2016-09-14
这电线不够,长度可以忽略不计追答

315的变压器最小要用240平方的电缆