44问答网
所有问题
支护技术规程中基坑监测点布置有什么要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-09-28
1、基坑工程监测点的布置应能反映监测对象的实际状态及其变化趋势,监测点应布置在内力及变形关键特征点上,并应满足监控要求。
2、基坑工程监测点的布置应不妨碍监测对象的正常工作,并应减少对施工作业的不利影响。
3、监测标志应稳固、明显、结构合理,监测点的位置应避开障碍物,便于观测。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/DGZDWVRYD3R6WGW36G.html
相似回答
在进行
基坑
工程监测时,
监测点
的
布置
应满足
哪些要求
?
答:
(1)监测点的布置应满足监控要求,从基坑边缘以外1~2 倍开挖深度范围内的需要保护物体均应作为监控对象
。(2)基坑工程监测项目可按下表选择:基坑工程监测项目表 基坑侧壁安全等级 一级 二级三级 监 测 项 目 支护结构水平位移 应测 应测应测 周围建筑物、地下管线变形 应测 ...
基坑监测点
设置
要求
答:
1、竖向位移基准点布置 竖向位移观测的高程基准点不应少于3 个
,基准点离所测建筑距离较远致使变形测量作业不方便,设置工作基点。高程基准点与观测点的距离不宜太远,以保证足够的观测精度。基准点须埋设在变形影响范围以外且稳定、易于长期保存的地方,其点位与邻近建筑物的距离应于建筑基础深度的2 倍...
建筑施工深
基坑监测
基准
点布置
符合规范?
答:
监测点水平间距不宜大于20m,每边监测点数目不宜少于3 个
。水平和竖向位移监测点宜为共用点,
监测点宜设置在围护墙或基坑坡顶上
。围护墙或土体深层水平位移监测点宜布置在
基坑周边的中部、阳角处及有代表性的部位
。监测点水平间距宜为20m~50m,每边监测点数目不应少于1 个。围护墙内力监测点应布置在受力、变形较...
简述
基坑支护
结构顶部水平位移布设原则及休息事项?
答:
阳角处应布置监测点。
监测点间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于3个
。监测点宜设置在基坑边坡坡顶上。5.2.2 围护墙顶部的水平位移和竖向位移监测点应沿围护墙的周边布置,围护墙周边中部、阳角处应布置监测点。监测点间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于3个。监测点宜设置在冠梁上。
大家正在搜
建筑基坑支护技术规程最新规范
基坑土钉支护技术规程最新版
基坑土钉支护技术规程2016
基坑支护技术规程2015
建筑桩基坑支护技术规程
基坑支护技术规程2019
《建筑基坑支护技术规程》
基坑工程技术规程
基坑支护规程2012