什么是“单断口SF6断路器”?

如题所述

双断口就是2个灭弧室。
动触头和静触头都是直接接触的,高压SF6断路器的触头接触都采用圆柱面插入式接触,保证可靠接触,不用平面接触方式。
断口耐压指在分闸位置动触头和静触头间能承受的电压极限值,包括工频耐受电压,雷电冲击耐受电压,操作冲击耐受电压;对瓷柱式SF6断路器还会区分干试和湿试。
从双断口到单断口,需要提高断口耐压和开断能力。提高断口耐压需要增加断口距离,并保证电场均匀;提高开断能力,需要提高气吹能力,提高分闸速度,增强弧区散热,很复杂。

断口有两层含义,一是指灭弧室chamber,如你题目所讲的双断口550kV断路器;另指动静触头间的空间gap,此处与开距的含义比较接近。
开距一般定义为clearance between contacts,指触头间的距离。
变开距和定开距是两种类型的SF6灭弧室,变开距和定开距其实更严格应定义为变熄弧距和定熄弧距,试想一下,在分闸位置触头已经不运动,触头距离怎么有变和定之说,只有在熄弧过程中触头在运动,才有熄弧距离有定和变之说。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答