变配电室安全操作有哪些规定?

如题所述

配电室,是指安装有分配多路低压负荷开关的房间,主要为低压用户或用电设施配送电能,低压配电室的进线一般是由35kV或10kV变配电站内的低压开关柜分配出的400V电缆。变配电室安全操作的规定:

1.在电气设备上进行倒闸操纵时,应遵守“倒闸操纵票”制度及有关的安全规定,并应严格按程序操纵。

2.变压器、电容器等变、配电装置在运行中发生异常情况不能排除时,应立即停止运行。

3.电容器在重新合闸前,必须使断路器断开,将电容器放电。

4.隔离开关接触部分过热,应断开断路器,切断电源。不答应断电时,则应降低负荷并加强监视。

5.在变压器台上停电检验时,应使用工作票。如高压侧不停电,则工作负责人应向全体工作职员说明线路有电,并加强监护。

6.所有的高压电气设备,应根据具体情况和要求,选用含义相符的标示牌,并悬挂在适当的位置上。

7.变压器吸潮剂失效、防爆管隔膜有裂纹,应及时更换、渗漏油应及时处理。

8.有载调压变压器的切换开关动作次数达到规定时,应进行检验。

9.电气设备的尽缘电阻、各种接地装置的接地电阻、应按电业部分的有关规定,定期测定并应对安全用具、变压器油及其他保护电器进行检查或做耐压实验。

10.变压器的保养、检验,应按规定的周期进行。

11.高、低压变、配电装置应在每年春、秋两季各进行一次停电、清扫、检验工作。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-10

安全电力的规范和章程:DL 409-91 电业安全工作规程(电力线路部分);GB12158-90防止静电事故通用导则;GB13955-1992漏电保护器安装和运行;GB4776-84电气安全名词术语GB6995.1-1986电线电缆识别标志;GB 3805-83带电作业电压电力术语安全电压;带电作业电工电子设备防触电保护分类;电击防护装置和设备的通用部分 GB/T 17045—1997;电力供应与使用条例;电气装置安装工程接地装置施工及验收规范;防雷与避雷雷电防雷装置安全检测技术规范 GB/T21431-2008;防雷装置设计审核和竣工验收规定;防雷与避雷雷电建筑物防雷设计规范 GB 50057-94;辽宁省雷电灾害防御管理规定;漏电保护器安全监察规定漏电电流动作保护器 GB 6829—86;宁波市防御雷电灾害管理办法(政府令〔2006〕142号);安全管理用电安全导则 GB/T 13869-92。

第2个回答  2018-01-10

电力变压器在使用过程中必须例行日常维护,维护的主要项目有:

(1) 检查瓷套是否清洁,有无裂纹与放电痕迹,螺纹有无损坏及其他异常现象;

(2) 检查各密封处是否有渗油或漏油现象;

(3) 检查储油枕的油位高度及油色是否正常;

(4) 注意变压器运行时的声音是否正常;

(5) 检查储油枕上油温度计的指示温度是否符合规定;

(6) 察看防爆管的玻璃膜是否完好;

(7) 检查瓷套管引出桩(排)及电缆接头处有无因接触不良而引起的发热、变色异常等情况;

(8) 查看高、低压侧的电流、电压是否正常;

(9) 定期进行油样化验及观察吸湿硅胶是否已吸潮变色。

相似回答