变压器温度在多少度内为正常请指教一下谢谢老师了?

如题所述

国家标准规定,油浸式变压器顶油温度升高,变压器油与大气接触时,温度不超过55K(开尔文)。当变压器油不与大气接触(全密封)时,不超过60K,国家标准使用条件规定中国最高环境温度为45度。

因此:油接触与大气:顶部油温<45 + 55 = 100度,油不与大气接触:顶油温度<45 + 60 = 105度,根据上述温度操作,一般可保证变压器的正常使用寿命。

作用

变压器温度指示计是适用于各种变压器温度测量和控制,仪表具有反应灵敏、指示清晰、安装方便、可靠性好、带有最高温度记录,可在户外使用等特点,仪表外壳采用不锈钢材料,外表美观且使用寿命长。国内比较知名的品牌如福建力得等。

以上内容参考:百度百科-变压器温度控制器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-26

油浸变压器的上层油温根据生产厂家的规定最高不超过95℃(允许温升55℃),为防止变压器油过快劣化,上层油温不宜超过85℃。

电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。

变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器:电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要设备。

试验变压器对电器设备进行耐压(升压)试验的设备;仪用变压器作为配电系统的电气测量、继电保护之用(PT、CT);特殊用途的变压器有冶炼用电炉变压器、电焊变压器、电解用整流变压器、小型调压变压器等。

巡检

变配电所有人值班时,每班巡检一次,无人值班可每周一次,负荷变化激烈、天气异常、新安装及变压器大修后,应增加特殊巡视,周期不定。

A、负荷电流是否在额定范围之内,有无剧烈的变化,运行电压是否正常。

B、油位、油色、油温是否超过允许值,有无渗漏油现象。

C、瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损和污渍、放电现象,接触端子有否变色、过热现象。

D、吸潮器中的硅胶变色程度是否已经饱和,变压器运行声音是否正常。

E、瓦斯继电器内有否空气,是否充满油,油位计玻璃有否破裂,防爆管的隔膜是否完整。

F、变压器外壳、避雷器、中性点接地是否良好,变压器油阀门是否正常。

G、变压器间的门窗、百叶窗铁网护栏及消防器材是否完好,变压器基础有否变形。

以上内容参考:

百度百科-电力变压器

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-10-03
变压器根据耐热等级可分为A级 E级 B级 F级 H级
变压器最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
变压器绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
变压器性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
另外还有C级,允许的温度更高
正常工作的干式变压器温度达到95度,就已经算是较高的了。不能再增加负载了。低压设备一般要求温升不要超过60度(即:环境温度+60度)。温度过高会加速设备绝缘老化,缩短使用寿命。限值125K是H级绝缘,国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了规定。1、对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K;当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100K;当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125K;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150K。
现在大多数干式变压器都采用H级绝缘材料,故一般说干式变压器的温度应在180℃以下。
所以运行温度95度是安全的。装配方便 不影响引线布线!电气距离较大!可以缩小铁心窗高!减少铁心用量追问

祝你双节快乐身体健康!非常感谢,多谢指教!

追答

谢谢你的祝福。也祝你节日快乐!万事如意!

本回答被提问者和网友采纳