380V的40A的交流接触器闭合后老跳而且触点之间有火花?电机启动不了

以我遇见的情况来看 我认为有几个原因 1.电机重载启动造成电网压降过大 低于接触器的最低工作电压 或者电机本身有绝缘缺陷 2.接触器的辅助触点有灰尘造成控制回路接触不良 3.接触器的铁芯有锈或者是灰尘造成吸合不良导致辅助触点接触不良 至于你看见有火花跳 都是因为触点接触的不良产生的电弧 你说是40A的接触器你的电机应该是在15个千瓦左右,如果有钳型电流表的话你可以看看是不是电机本身的问题
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-16
首先考虑下接触器,如过判断不准,,先检查接触器线圈电压是否为额定电压,电压正常的话建议把主回路的负载甩掉,看看接触器是否可以正常动作,如果不能说明接触器损坏或是控制回路有故障。检查接触器的辅助触点看看是不是自保线松动等等;如果正常动作,说明是负载的问题。可能是电极过载保护,缺相,烧毁等等。