定频空调R22加氟需要抽真空吗

如题所述

家用定频空调可以不抽真空,而改用冷媒排空。商用空调不抽真空会导致空调无法正常运行,甚至会烧压缩机。

一下情况需要抽真空:

1、使用超过5年以上的。

2、多次移机的(空调移机排空时会消耗部分氟立昂)。

3、夏天外机连接点的粗管裸露处(即低压管)不结露或不凉的。

4、空调开机后十几分钟就停机的(低压保护或过热保护)。

5、5匹以上的普通定速空调机组。

6、旧空调维修后重新加注冷媒。

扩展资料:

加氟方法:

空调加氟工具:压力表、加氟管和氟利昂瓶。

1、用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口,排除软管内空气。

需要注意的是若制冷系统预先抽真空,应在停机状态下先充入制冷剂气体,待压力表指针不再升高时,再启机充氟。

2、启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差充入制冷剂气体。

加氟条件:

1.维修的空调必须符合其使用条件及安装标准。

2.维修的空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;过滤网、内外热交换器应清洁,通风良好。

3.维修工具及材料必须合格。

4 .严格按加氟工艺操作。

参考资料来源:百度百科-空调加氟



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08
这个是需要的。
1.空调抽真空时,高、低压阀门不可开启;连接软管接在机器的加氟嘴上;视机器的大小,抽的时间也需要加长,一般挂机15分钟、柜机25分钟为佳;抽完真空,保压3~5分钟,看压力是否回弹,如有回弹(则检查连接管接头、连接铜管等部位是否拧紧,直到确保无漏点为止,再次抽真空)。
2.按先关闭真空表上的阀门、再关真空泵、打开高压阀门,看压力上升到0.1MPa,关闭高压阀门,(这个次序是为了检测接加氟嘴的软管顶针是否已经顶开加氟嘴内的顶针,如果表上压力未上升,则顶针未起作用,抽真空就必须重新抽。
3.保证在下连接软管时因为管内是负压而造成空气再次进入系统);快速卸下连接软管,拧紧加氟嘴盖子;以上步骤完成后,打开高、低压阀门,拧紧高、低压阀门盖子;试机。
第2个回答  2019-03-15
当然不需要抽真空了,我装你空调不住你家,制冷差一点我没什么感觉,但是多搞个20分钟满头汗吃饱撑了。变频机功率高 明显一点,定频效果差个10%吧。
第3个回答  2014-08-01
我是做空调的,只要不是冷媒漏尽了重新加就不需要,看着压力表加就行,现在这个天气低压压力要加到0.45MPa左右。望采纳。追问

就是漏尽了,要怎么抽真空

追答

你先告诉我你是要连接内机操作,还是已把外机拆下来只单独针对外机操作?方法不一样。

追问

连接内外机

追答

先把外机的粗细管口松开,放净残余的冷媒,注意放冷媒时一定要慢慢放,尽量不要把压机油也带出来(所以两个管口要一点一点的松开)。直至不再有气体排出时就放干净了。然后把管路紧好,把真空泵、压力表、充氟软管按顺序接好后用软管接到粗管阀的注氟口上(与管口反向的那个细口),那里面有个顶针需要用软管有顶针的那头接上顶开,开启真空泵,压力表手阀就可以开始抽真空了(注意要保证高低压截止阀完全打开),抽整个系统的真空所需时间较长,等压力表显示压力到15Pa以下就,就表示抽好了(如达不到,就表示有漏点,要先排除漏点)。最后关闭压力表手阀,撤掉真空泵,就可以充氟了。

第4个回答  2019-02-21
定频的空调在出厂的时候都会先排空里面的空气,再灌注r22的制冷剂,如果是使用过程中要加氟,不差钱的情况下,建议抽空后再加,避免加了效果不好,再加的情况。