家用定频空调可以不抽真空,而改用冷媒排空。商用空调不抽真空会导致空调无法正常运行,甚至会烧压缩机。
一下情况需要抽真空:
1、使用超过5年以上的。
2、多次移机的(空调移机排空时会消耗部分氟立昂)。
3、夏天外机连接点的粗管裸露处(即低压管)不结露或不凉的。
4、空调开机后十几分钟就停机的(低压保护或过热保护)。
5、5匹以上的普通定速空调机组。
6、旧空调维修后重新加注冷媒。
扩展资料:
加氟方法:
1、用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口,排除软管内空气。
需要注意的是若制冷系统预先抽真空,应在停机状态下先充入制冷剂气体,待压力表指针不再升高时,再启机充氟。
2、启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差充入制冷剂气体。
加氟条件:
1.维修的空调必须符合其使用条件及安装标准。
2.维修的空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;过滤网、内外热交换器应清洁,通风良好。
3.维修工具及材料必须合格。
4 .严格按加氟工艺操作。
参考资料来源:百度百科-空调加氟
就是漏尽了,要怎么抽真空
追答你先告诉我你是要连接内机操作,还是已把外机拆下来只单独针对外机操作?方法不一样。
追问连接内外机
追答先把外机的粗细管口松开,放净残余的冷媒,注意放冷媒时一定要慢慢放,尽量不要把压机油也带出来(所以两个管口要一点一点的松开)。直至不再有气体排出时就放干净了。然后把管路紧好,把真空泵、压力表、充氟软管按顺序接好后用软管接到粗管阀的注氟口上(与管口反向的那个细口),那里面有个顶针需要用软管有顶针的那头接上顶开,开启真空泵,压力表手阀就可以开始抽真空了(注意要保证高低压截止阀完全打开),抽整个系统的真空所需时间较长,等压力表显示压力到15Pa以下就,就表示抽好了(如达不到,就表示有漏点,要先排除漏点)。最后关闭压力表手阀,撤掉真空泵,就可以充氟了。