一电路三相五线制;用单条的(不是电缆)铝线架空走600米;负载端550KW;应该用多少平方的铝线?

一电路三相五线制;用单条的(不是电缆)铝线架空走600米;负载端550KW;应该用多少平方的铝线?
急求解;谢谢了

第1个回答  2014-04-19
10平方这人也太大胆了,是380v吗,的用双线240电缆追答

每根相线用两路240

追问

每根相线用两路240平方;那每根相线一共480平方了;那为什么不用一路500平方的呢?

追答

一样,越大散热不好,不好施工

线径越小散热越好

追问

哦;那如果有一相线负载太大了;会不会有可能烧坏一相中的其中一条呢

在问您另外一个问题

一电路三相五线制;用单条的(不是电缆)铝线架空走600米;负载端500KW;应该用多少平方的铝线?

负载500kW了;我这边的变压器只能负载500KW

追答

负载要平均分配到三相上,你要所有的单相设备都接一相上肯定会烧线

变压器单位是千伏安,500千伏安的变压器带不了500的三相设备的,长期运行。

500千瓦设备

追问

我知道;我这边变压器的容量是630KVA的

第2个回答  2014-04-19
架空线185双拼可以了追问

为什么要双拼呀;为什么不用400平方单条的?

追答

哦,前面看错了,现在还用铝线啊,都已经淘汰了,没注意以为是铜的了铜的185*2差不多,铝的要185*3
给你张表吧参考一下,这个是标准标,不会有问题的
1、空气中敷设的载流量

 (1)500V单芯聚氯乙烯塑料绝缘电线在空气中敷设长期连续负荷允许载流量

  适用电线型号:BV BLV BVR

  导电线芯最高允许工作温度:+65℃

  周围环境温度:+25℃

表1 500V单芯聚氯乙烯塑料绝缘电线在空气中敷设长期连续负荷允许载流量

截面 长期连续负荷允许载流量A 相应电线表面温度℃

mm 铜 芯 铝 芯

150 430 325 60

185 490 380 60
再给个公式P=1.732×U×I×COSφ

(功率因数COSφ一般为0.7~0.85之间,取平均值0.78计算) 会有误差
功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。
有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:
有功功率P=1.732UIcosΦ
I=P/1.732UcosΦ=550/1.732/0.4/0.78=1017A
铝的话185三拼哦
为什么要双拼呀;为什么不用400平方单条的,这个怎么给你说啊,常识啊,电缆有集肤效应,就是电流通过电线时多数电流会从电线的外维通过,所以电线的平方倍数增加不意味着电流的成倍增加,频率越高,表面流通的电流也就越多这么讲吧电缆越粗它相对来讲导电能力越差

第3个回答  2014-04-19