直流熔断器和直流断路器的区别在哪儿,如何选择呢?

如题所述

低压熔断器和断路器是箱式变电站中常用的电器设备,由于变电站直流系统供电内容多,回路分布广,在一个直流网络中往往有许多支路需要设置断路器或熔断器进行保护,在直流回路中,熔断器、断路器是直流系统各出线过流和短路故障主要的保护元件,可作为馈线回路供电网络断开和隔离之用, 现就直流熔断器和直流断路器的保护性能和其他特点进行比较。

直流熔断器选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;而且直流熔断器限流特性好,分断能力高; 相对尺寸较小;而且还价格较便宜。 详细的请参考:http://www.jsrmdq.com/news/xingyezixun/2013/1017/462.html
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-07
首先熔断器和断路器是不同的东西。
熔断器又称为:熔丝、保险丝等,是一种靠过电流熔断,达到保护目的的一次性保护用品。熔断器的结构主要分为熔体、熔芯和石英砂。
断路器又称为:开关,是一种带有灭弧功能的可以反复使用的开关电路装置。断路器的结构复杂,分为手动控制和自动控制,在达到整定电流时会自动跳闸。
熔断器和断路器严格说是分为交流和直流的。因为直流电弧难以熄灭,所以用于直流系统的熔断器和断路器在灭弧功能上比交流更强大。
至于你说如何选择的问题,要看具体情况,不能统而言之。
第2个回答  推荐于2016-06-11
直流熔断器主要由熔体和熔管以及外加填料等部分组成。使用时,将熔断器串联于被保护电路中,当被保护电路的电流超过规定值,并经过一定时间后,由熔体自身产生的热量熔断熔体,使电路断开,从而起到保护的作用。
直流断路器(Molded case DC circuit breaker )是指用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路等故障的危害的开关类器件。
由上定义可以年出,直流溶断器是一次性保护元件,一般用于后级保护电路失效后的电路短路及过流保护。而断路器具有多次使用功能,但其中有触点及相关元件存在,有可能因零件失效或触头烧损而导致保护失灵。二者各有优缺点,一般来说,溶断器用于最前级,为一级保护,其作用是在断路器失效后二次保护。断电器用于直接电器的一级保护,为初级保护装置。
第3个回答  2013-11-26
共同点:
两者都是电路保护电器,用于实现对断路器的过载和短路保护。
区别1:
断路器的保护方式是跳闸,排除故障后通过合闸即可恢复供电,方便;
熔断器的保护方式是熔断,排除故障后需要更换熔体恢复供电,不便。
区别2:
断路器的跳闸速度是毫秒(ms)级,相对较慢,某些对截断速度要求高的场合不适用;
熔断器的熔断速度是微秒(μs)级,远远快于断路器,适用于有快速截断要求的场合。
其它还有很多区别,比较简单且重要的就是这两个了。