剪力墙高层商品楼7*9米开间,中间需要设柱子或梁吗

如果无梁无柱,楼板需要多厚

  可以不设置柱子,双向楼板的厚度按照规范,楼板的较窄一边的1/40确定。你的7~9米如果是楼板的较窄边就这么长的话,大约就是200mm厚左右。
  这太大了如果是长宽都是7~9米的板的话,建议在中间附加一道次梁,或者附加横竖附加十字梁,这样受力更好,楼板也不用做这么厚,材料也会节省下来。
  如果短边只有3~4米,长边有7~9米的话只需要100~120厚的楼板即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
宽7米,进深9米,地板厚度12cm,开发商先做的开间,后把房子在9米方向做的隔断墙(粉煤灰发泡轻体砖),在墙的中间位置,后做了个支撑柱(应该是做隔断墙之前发现屋顶中心下沉后的补救措施),现在屋子中心位置比四周墙体处矮3-4cm,他这样符合规范要求吗。也就是说7*9米的开间,是不是不允许这样做呢,如果这样做的话,必须得在中心受力点加一根柱子或加一根次梁呢。现在我的房子隔断墙出现了沉降裂缝。

规范绝对是不允许的,不过挠度的允许值是1/250你9米的大约是4厘米左右,受力应该是没问题的。隔墙上的裂缝不是问题,板上不要有开裂漏水的裂缝就好了,细小的裂缝在结构受力上的允许值是0.3mm不过一般楼板我们只要求不要漏水就基本合格了。基本问题不大的。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-03-29
需要搭一个次梁吧