我有15台机器,每台三相电机1.8千瓦,请问用多少平方的进线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-05-15
总功率为27千瓦。总电流约54安培。
进线应不小于铝线16平方。铜线10平方。
如果距离很远的话还应验算一下电压降。
追问
谢啦
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/DKRV6YKWVGZDZKZDVV.html
其他回答
第1个回答 2014-05-15
总电流在40多个。用10平方铜芯线。
第2个回答 2014-05-14
15台接一起吗
追答
6平或以上
相似回答
1.8
KW的伺服
电机
应该用什么规格的动力电缆
答:
正常情况下,用单相220V交流电的1.8KW伺服电机,铜电缆选用1.5平方毫米以上。1、电流=1800/220=8.2A,
选用1.5平方铜线
,考虑富裕量,可以用2.5平方毫米以上铜线。2、如果线路长度超过100米,需要计算,假设长度为L,20℃,铜电阻率:0.0175Ω·mm2/m,电压降允许10%,选20V。3、线路电阻R=0.01...
上虞市星力
电动机,
冷却塔
三相,1.8千瓦多少
跟线数,多粗线
答:
1.8kW/(√3x380Vx0.8)=3.4A 2、根据电流,反查某种电缆(此例假设使用VV型电缆)参数表,已获得电缆截面积 从上表可知,3x1.5mm²VV型电缆的载流量远大于
电机的
额定电流。所以无论选用哪种3x1.5mm²电缆,都是安全的。注:从计算叫来讲,可以选用截面更小的电缆,但截面小了,...
1.8千瓦的
单相潜水泵
用多少平方的
电线?
答:
1.8千瓦的单向潜水泵用1.0的铜芯线或者
1.5的
铜芯线、铝芯线完全是可以了的,因为对于单相电机来说
,1.8千瓦的
电流是8安左右,所以这种线径的电线完全是可以承受的。
...另外380v5.5kw的水泵300米需要
多少平方的
电缆
答:
1.8KW有2.5平方就行.5.5KW300米用4平方吧.