桥架与接地干线相连用多大平方的线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-07-08
16平方。
桥架之间用4平方导线连接。桥架与金属构架之间连接。桥架接地引下线应用不小于16平方的铜线或者M8的圆钢连接与接地体。
电缆桥架
分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/DKWRD6K3GR3DZ3KKYG.html
相似回答
桥架接地线用多大平方
答:
干线连接通常用16mm
。没有绝对规定
沿
桥架
敷设
接地线干线
BV-0.45/0.75-25mm2是什么意思?
答:
25mm²:
电线截面积为25平方毫米
电缆
桥架接地
要求有哪些
答:
电缆桥架的跨接线主要用于
桥架的接地
保护,所一般用4~10mm^2的铜线。只要连接方便,大一点更好。电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用。镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两copy只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间...
请问在电井内,是否有规范要求
桥架
每五层需要
与接地
扁铁用16㎜²的...
答:
木有。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002 12.1.1 1 金属电缆
桥架
及其支架全长应不少于2处
与接地
(PE)或接零(PEN)
干线
连接;2 3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接
接地线
,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
大家正在搜
接地干线与接地支线的区别
接地干线与接地支线
桥架接地连接线规范
桥架接地干线
桥架接地跨接线 规范
接地干线与引下线图
桥架每20米做接地是咋做的
桥架支架接地
桥架接地规范