原有风机为CF-11型的2.25号风机,功率为2.2KW,用于流水线上的吸烟(补焊电路板时产生的烟要排走),后来因加线,感觉吸力不太够了,最近换了台11-62E型的7.1号风机,功率为5.5KW,但是现在吸力比以前的还要小,这是怎么回事?有什么办法可以解决?
PS:都是离心风机,问了个老师傅,说是全压不够,请问怎么提高全压,急!!!!!!!!!!!!
风机的流量是2700-4250立方米/H,后来增加了原先用风量的百分之40,就感觉吸力不够了。管子是160MM塑料管,主风管是250MM的塑料管,室内是成丰字型排布,中间是主管道,到室外大概8米左右,有4个直角弯。
追答你说的感觉比以前小了,这个你有具体的数据吗?每个进风口的风速你们设定好后,在根据实际管道计算出助力,在求出所需要的风量,这是个比较繁琐的而且专业性很强的问题,还有你的风机选型,安装方式等等,你选择了大风量的风机,但是你的管道和你的风机协调吗,等等因素很多的。