怎么理解“除消防水泵,消防电梯,防烟及排烟风机等消防用电设备”

有这么一段话,
(消防用电)除消防水泵,消防电梯,防烟及排烟风机等消防用电设备,各防火分区的其他消防用电设备应由消防电源中的双电源或双回路线电源供电,末端配电箱要设置双电源自动切换装置,并将配电箱安装在所在防火分区内,再由末端配电箱出引至相应的消防设备。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备,并采用一个分支回路进行供电。每个分支回路所供设备每个不要超过5台,总设计容量不要超过10KW。
怎么理解“除消防水泵,消防电梯,防烟及排烟风机等消防用电设备”?消防水泵,消防电梯,防烟及排烟风机不也是消防电源双电源或者双回路供电吗?

对呀,话是错的,而你理解是对的,说反了。
尽量不要使用二手资料,人家一个小错,你迷惑半年。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-12-19
回复1# “末端配电箱应设置双电源自动切换装置”---这句话个人认为应该废掉了,因为则句话困扰电气界至少20年。。。以下个人理解,仅供参考:消防用电设备首先看负荷等级 1.消防负荷为三级负荷,则可单电源供电,电源线路耐火时间应满足火灾时设备持续时间的要求。2.消防负荷为一、二级负荷,应双电源供电至各防火分区。下面两种做法个人认为都可以:1)双电源切换箱设在消防设备所在机房。2)双电源切换箱公共部位,放射式配电至各消防设备控制箱。这时要求双切箱配出线路耐火时间应满足火灾时设备持续时间的要求。3.消防设备持续时间---确定相应电缆要求,这个有待研究 查看原帖>>本回答被网友采纳