关于S7-200 CPU224XP接线图配电的问题
我这CPU是AC/DC.输入时DC的,输出时AC的
请问我在接输入DC的时候1M这里需要一个配电24V。输出Q0.0的时候没有电压220V,是不是在220V
那端子1L那也要配电220V吗?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-21
你图上的AC/DC/RLY的PLC啊,意思是电源是交流,输入是DC,输出是继电器的。
输入是要配24V电源的,输出也要电源,但是电压没关系,可以是交流也可以是直流,电压可以是24V也可以是220V,公共端和输出点之间就是一个继电器的触点