某机床主轴由一台笼型异步电动机带动,润滑油泵油另一台笼型异步电动机带动.要求试绘出控制电路.

:(1)主轴必须在油泵开动后,才能开动.(2)主轴能正反转,并能单独停车.(3)有短路,零压及过载保护.

电路图:



原理:合上开关,电源指示灯亮,按下按钮SB1,接触器KM1得电吸合,KM1主触头闭合,油泵电机得电运行,同时KM1接触器的常开辅助触头KM1-1也闭合自锁,电动机长期运行,同时也给后面的电路提供了电源。然后按下按钮(如果先要正转就按SB3,如果先要反转就按SB4)以先正转为例:按下SB3,电流通过行程开关SQ1的常闭触头——接触器KM3的常闭辅助触头KM3-2 ——行程开关SQ2常闭触头——接触器线圈KM2形成回路,接触器KM2得电吸合同时主触头闭合运行电动机得电开始正转,同时KM2常开辅助触头KM2-1闭合自锁电动机长期运行,KM2-3也闭合正转指示灯亮起来。当运行到制定位置时,碰到行程开关SQ1,常闭触头断开,使接触器KM2断电释放,KM2主触头断开,电动机失电停止,同时行程开关SQ3的常开触头闭合,给时间继电器KT1通电,为运行电动机反转做准备,当达到设定时间后,时间继电器延时闭合的常开触头KT1-1闭合,电流通过行程开关SQ3的常闭触头——接触器KM4的常闭辅助触头KM2-2 —行程开关SQ4常闭触头—接触器线圈KM3形成回路,接触器KM3得电吸合同时主触头闭合电动机得电开始反转,同时KM3常开辅助触头KM3-1闭合自锁运行电动机长期运行,KM3-3也闭合反转指示灯亮起来。当运行到制定位置时,碰到行程开关SQ3,常闭触头断开,使接触器KM3断电释放,KM3主触头断开,运行电动机失电停止,同时行程开关SQ3的常开触头闭合,给时间继电器KT2通电,为运行电动机正转做准备。当达到设定时间后,时间继电器延时闭合的常开触头KT2-1闭合,电流通过行程开关SQ1的常闭触头——接触器KM3的常闭辅助触头KM3-2 ——行程开关SQ2常闭触头——接触器线圈KM2形成回路,接触器KM2得电吸合同时主触头闭合运行电动机得电开始正转,同时KM2常开辅助触头KM2-1闭合自锁运行电动机长期运行,KM2-3也闭合正转指示灯亮起来。就这样周而复始的运行下去。当要停止时,只要按下停止按钮SB2,不管在任何情况下运行电动机马上停止。图中SQ2和SQ4是限位行程开关,当运行到制定位置时,碰到行程开关SQ1或SQ3(SQ1或SQ3故障)还不能停止时起保护作用,可以使运行电动机停止。SB5是紧急停止按钮,当按下SB5时,油泵和电动机全部停止。FR2是热继电器,当油泵电机出现过载或故障时起到保护电动机的作用,也迫使其他运行电动机也停止,FR2只对运行电动机起保护作用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-09-12
油泵在主轴电机电源上取电源合闸送电就转,主轴就是个正反转控制,画图你还不一定打得开!