长30米,宽8.2米钢筋混凝土平顶承重梁怎样设计?平顶多厚合适?

上面计划搭建长30米,宽5米彩钢保温房住人,下面计划是个小车间。后墙是1.2米厚石头挡土墙,三面是24砖墙。
下面不要立柱。

计算如下:
一、说明
1、板面上部荷载为普通宿舍楼取值
2、板的砼标号选C20
3、板厚选200厚(160试配,超筋)
4、后墙也按240墙计算支座
5、按无梁板设计,因为下方为砖墙无法设置有效的梁支座。

6、此计算仅供参考

二、计算及选筋如下

单块矩形板计算(弹性板): BAN-4
(工程名称: **工程..., 结构重要性系数=1.0)
==================================================================
1 计算条件
计算板长= 29.950(m) ;计算板宽= 8.150(m) ;板厚= 200(mm)
板容重= 25.00(kN/m3) ;板自重荷载设计值= 6.00(kN/m2)
恒载分项系数= 1.20 ; 活载分项系数= 1.40
荷载设计值(不包括自重荷载):
均布荷载= 8.80(kN/m2)
砼强度等级: C20, fc=9.60 N/mm2
支座纵筋级别: HRB335, fy=300.00 N/mm2
板底纵筋级别: HRB335, fy=300.00 N/mm2
混凝土保护层= 15(mm), 配筋计算as= 20(mm), 泊松比= 0.20
支撑条件=
四边 上:简支 下:简支 左:简支 右:简支
角柱 左下:无 右下:无 右上:无 左上:无
2 计算结果
弯矩单位:kN.m/m, 配筋面积:mm2/m, 构造配筋率:0.20%
计算方法: 查表
---------------------------------------------------------------
(1)跨中: [水平] [竖向]
弯矩 0.0 122.9
面积 400(0.20%) 3121(1.56%)
实配 D12@250(452) D18@80(3181)
(2)四边: [上] [下] [左] [右]
弯矩 0.0 0.0 0.0 0.0
面积 400(0.20%) 400(0.20%) 400(0.20%) 400(0.20%)
实配 D12@250(452) D12@250(452) D12@250(452) D12@250(452)

-----------------------------------------------------------------------追问

太专业啦,我只能看懂,砼标号选C20。板厚选200厚,无梁板设计。具体配筋直径跟排列方式能用通俗一点的语言跟我说明一下吗?谢谢。

追答

板的底皮(下部)钢筋

横筋 :按(二级钢筋)直径12的钢筋间距250,沿长方向设置(钢筋长30米)
纵筋:按(二级钢筋)直径18的钢筋间距80,沿短方向设置(钢筋长8.2米)

板的上皮(上部)钢筋

板的四周上皮负弯矩钢筋均按 (二级钢筋)直径12的钢筋间距250 设置;
短方向钢筋长3米;
长方向钢筋长5米;

追问

板的底皮(下部)钢筋 与板的上皮(上部)钢筋之间距离多小厘米?怎么固定?钢筋两头需要折弯吗?本人没有施工经验,望指教!

追答

板底皮和上皮钢筋距板面和板底均要留15mm的钢筋保护层。底皮钢筋网上要垫上15mm厚的保护垫块(一定一定,不然板会塌下来的),这么大跨度的板,一定要找专业施工队伍。否则出了事后果很严重。务必务必。(见下图)



所以上下皮钢筋间距为:200-15-15=170


上皮钢两端均要折90度的直弯(弯到板底),下皮钢筋直接伸到墙边里的梁里即可(沿墙边需布置圈梁,尺寸240×240,C20,配筋按标准配筋  4根14钢筋,圆8箍筋@200)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-05-09
  计算如下:
一、说明
  钢筋混凝土(英文:Reinforced Concrete或Ferroconcrete),工程上常被简称为钢筋砼(tong)。是指通过在混凝土中加入钢筋钢筋网、钢板或纤维而构成的一种组合材料与之共同工作来改善混凝土力学性质的一种组合材料。为加劲混凝土最常见的一种形式。
第2个回答  2013-09-12
8.2米长梁1米高,。柱子怎么分布,30米长梁分几段?