温控器怎么接线?温控接多少安的继电器?求解

如题所述

电源220V,探头看他支持热电偶还是热电阻,输出,继电器要看你的加热器功率,5A一个千瓦,余量留大点。要追问的话请附图片。追问

暂时没图片。电源是220V,加热器打算安两个2000瓦的。继电器需要多少安的?

追答

20A 的电流,你配40A的接触器,注意是接触器,不是继电器,如果要求温度比较准的话,建议选固态继电器和相应的温控器,调试好的话可在1度左右,成本不必接触器高。

20A 的电流,你配40A的接触器,注意是接触器,不是继电器,如果要求温度比较准的话,建议选固态继电器和相应的温控器,调试好的话可在1度左右,成本不必接触器高。

追问

这个温控怎么接线?用接触器又怎么接线?

追答

2接零,3接火,3与5相接,6接接触器线圈一端如A1,另一端A2接零线,,如是热电偶接13,14脚,如是PT100,两根同样颜色的线接13和14 ,另一根接12 ,它要求配哪种就是那种,他是统一外壳,不是两种都适合。,AL1和Al2,不接,可能本身里面也是空的,统一外壳啊,不管他。

追问

7接什么?我买的是热电阻。AL1或AL2我想接报警可以吧》?这又怎么接?还有接触器这里没懂。

追答

5.6.7是温控器里面得触点,5.7是常闭,5,6是常开,5.7是用于制冷,冷却,温度到设定值启动如风扇,冷却电池阀,压缩机等等。,你想要他什么情况下报警,先弄清楚,然后在仔细看所明书,确定它是否有你想要的功能。你在看一下我上边的回答,你会懂得。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-17
温控器上面有接线图。上面标有电源,探头热电偶丶热电阻的接点,继电器的常闭,常开触点的接点。按图接上就行了。容量不够,可根据控制方式,在继电器常开或常闭触点上扩接交流接触器。追问

图纸看不懂。英文标志的。。比如out是接什么的?

第2个回答  2013-12-17

相似回答