这个距离与高压线的电压等级成正比关系,即电压越高,距离越大;
根据《中华人民共和国电力行业标准》的具体要求,各级电压线路距建筑物的水平和垂直安全距离分别为:
1. 电压35千伏:水平3米、垂直4米;
2. 电压110千伏:水平4米、垂直5米;
3. 电压220千伏:水平5米、垂直6米;
4. 电压500千伏:水平8.5米、垂直9米。
另,以上4级线路的边导线与建筑物之间的最小距离分别为:
35千伏:3米;
110千伏:4米;
220千伏:5米;
500千伏:8.5米。
这个标准同时规定了各级电压线路对居民区、非居民区和交通困难区地面的最小距离,并推荐以强度4千伏/米作为居民区电场的安全评价标准,如此埋在地下的辐射将不会渗透到地面。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-12
1千伏以下 1.0米
1~10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66~110千伏 4.0米
154~220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
1000千伏 13.5米本回答被网友采纳
第2个回答  2015-11-30
1、关于高压线距临时建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。
经过测算:
1kV以下高压线的安全距离为4米;
1-10kV高压线的安全距离为6米;
35-110kV高压线的安全距离为8米;
154-220kV高压线的安全距离为10米;
350-500kV高沿线的安全距离为15米。
2、根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1kV以下:1.0米;
1kV-10kV:1.5米;
35kV:3.0米;
66kV-110kV:4.0米;
154kV-220kV:5.0米;
330kV:6.0米;
500kV:8.5米。
第3个回答  2013-09-12